¿Cuál es el motivo del apagado del compresor debido a un aumento repentino en el valor de vibración?

2020-04-11View Original

Thread Content

El compresor estaba funcionando de manera estable, pero el monitoreo remoto encontró que el valor de vibración aumentó repentinamente de 0,5 mm/s a 12 mm/s, lo que provocó una parada de la cadena. Sin embargo, el equipo de arranque funcionó normalmente después de un tiempo y no hubo anomalías en los valores de vibración ni en los parámetros operativos. Después de la investigación, no se encontraron parámetros anormales antes del cierre, y el monitoreo de los empleados que estaban a unos 5 metros de distancia del equipo durante el cierre no reveló ninguna anomalía. Por favor ayuden a los expertos del foro, ¿así es como debo analizarlo?
Reply #22020-04-12
Cada especialidad verificará los registros de seguimiento por separado. Es imposible ejecutar sin registros anormales. Al menos hay registros de curvas de cambio de valor de vibración. Si no, se trata de un peligro oculto.
Reply #32020-04-12
Este fenómeno sólo se puede analizar a partir del gráfico de tendencias en la computadora. Si el tiempo de subida aumenta y hay un aumento repentino sin tiempo de subida, indica problemas de control del instrumento, como interferencia de señal de línea, contacto deficiente, etc. Si hay un cambio de hora, puede ser un problema mecánico con el rotor. Si vuelve a empezar normalmente, es más probable que haya interferencias en la señal externa. Si hay alguna construcción cerca, como soldadura eléctrica, conecte el cable a tierra al cable a tierra de la computadora, como referencia.
Reply #42020-04-12
Este compresor solo tiene un sensor de monitoreo remoto en tiempo real; Desde la pantalla DCS, no hay ningún registro de curva, solo una alarma de valor súper alto, y el registro de curva anterior siempre ha estado alrededor de 0,5. El registro de la curva DCS registra un punto cada 5 segundos, por lo que no se registra en la curva. El cierre se produjo alrededor de la 1 de la madrugada y no había obras en los alrededores. Sólo había un operador inspeccionando otro equipo. Verifique otros datos de la curva de operación, presión de entrada y salida del compresor, temperatura de escape, curva de presión del sistema de aceite, corriente del motor y otros parámetros, no hay registro de fluctuaciones repentinas.
Reply #52020-04-12
Este compresor solo tiene un sensor de monitoreo remoto en tiempo real; Desde la pantalla DCS, no hay ningún registro de curva, solo una alarma de valor súper alto, y el registro de curva anterior siempre ha estado alrededor de 0,5. El registro de la curva DCS registra un punto cada 5 segundos, por lo que no se registra en la curva. El cierre se produjo alrededor de la 1 de la madrugada y no había obras en los alrededores. Sólo había un operador inspeccionando otro equipo. Verifique otros datos de la curva de operación, presión de entrada y salida del compresor, temperatura de escape, curva de presión del sistema de aceite, corriente del motor y otros parámetros, no hay registro de fluctuaciones repentinas. No se ha realizado ningún mantenimiento. Después de reiniciar, funciona normalmente sin carga. Sigue siendo normal hasta que se integra en el sistema durante el día.
Reply #62020-04-12
Los problemas de control de instrumentos son más probables. Nuestra empresa también ha experimentado problemas similares en algunos puntos de medición de vibraciones y temperatura. Pero la razón no es fácil de descubrir.
Reply #72020-04-12
interferencia. Intenta encontrar la fuente de interferencia.
Reply #82020-04-12
Hicimos experimentos para probar que los intercomunicadores tienen interferencias, pero dentro de un rango de 0,5 metros, casi no hay impacto más allá de eso.; Por lo tanto, existen requisitos para el uso de walkie-talkies. Y cuando la máquina se apague ese día, no habrá personas ni walkie-talkies en un radio de 5 metros del área circundante.
Reply #92020-04-12
Lo más probable es que sea una señal falsa y que haya algún problema con el sistema de instrumentos. Verifique cuidadosamente para ver si hay conectores sueltos, hamburguesas del sistema, etc.
Reply #102020-04-13
Hemos experimentado fallas causadas por interferencias de walkie-talkie y finalmente se estipuló que no se permite el uso de walkie-talkies cerca de la unidad. Para aquellos con enclavamiento, se recomienda utilizar opciones dos de dos o dos de tres.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.