El cable de tierra de la caja de conexiones del motor de 55 KW mide 16 metros cuadrados. Si la carcasa del motor está conectada a tierra, ¿cuáles son las normas para el cable de tierra? ¿Debo elegir 25 metros cuadrados o 16 metros cuadrados según la corriente nominal?
La carcasa del motor debe estar conectada a tierra de forma fiable. La sección transversal del cable de tierra generalmente se selecciona como 1/3 de la sección transversal del cable de alimentación, y la sección transversal del cable con núcleo de cobre no debe ser inferior a 1,75 mm2.
El cable es generalmente VV-3.* 50+1 * 25, es posible que estés usando VV-3 * 35+1 * 16 Cables, cuál usar se decide al elegir los cables. Una vez tendidos los cables, no queda otra opción.
¿Son pequeños 35 metros cuadrados de cable dentro de 100 metros de estrella-triángulo? eso es suficiente
La sección transversal del cable de tierra generalmente se selecciona como 1/3 de la sección transversal del cable de alimentación. ¿Es 1/3 del cable del motor?
Es suficiente, el motor general es de 98,5 A, el contactor de ángulo es de 0,58 veces la corriente, 57,13 A, el contactor de estrella es de 0,33 veces la corriente.
El arrancador estrella-triángulo tiene 6 cables de fase. Generalmente, si tiene más de 30 kW, es mejor utilizar un arrancador suave y el acoplamiento automático no es barato. Star-triangle es adecuado para ocasiones en las que el inicio es poco frecuente.