Factor de llenado del tanque de almacenamiento de amoníaco líquido

2017-01-08View Original

Thread Content

En AQ/T3017-2008 "Guía de implementación de la normalización de seguridad para empresas productoras de amoníaco sintético", 5.5.4.3 , g) Se prohíbe que el volumen de llenado del tanque de almacenamiento de amoníaco líquido exceda el 85% del volumen del tanque de almacenamiento. En GB50160-2008 "Código para el diseño de protección contra incendios de empresas petroquímicas", 6.3.9 El coeficiente de almacenamiento de hidrocarburos licuados, amoníaco líquido y otros tanques de almacenamiento no debe ser superior a 0,9. En el "Reglamento de supervisión técnica de seguridad para recipientes a presión", artículo 36, la capacidad de almacenamiento de diseño de los recipientes a presión que contengan gases licuados debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Para recipientes a presión fija cuyo medio es gas licuado y contiene gas licuado de petróleo, el coeficiente de capacidad de almacenamiento de diseño es generalmente 0,9. Si realmente se mide el volumen del recipiente, podrá ser mayor que 0,9 pero no deberá ser mayor que 0,95. En TSG21-2016 "Reglamento de supervisión técnica de seguridad para recipientes a presión estacionarios", 3.1.13 coeficiente de llenado, los recipientes a presión que almacenan gases licuados deben especificar la capacidad de almacenamiento de diseño y el coeficiente de llenado no debe ser superior a 0,95. En las "Especificaciones técnicas para la producción segura de almacenamiento, carga y descarga de amoníaco líquido en la provincia de Shandong (ensayo)", artículo 29, el coeficiente de almacenamiento de los tanques de almacenamiento de amoníaco líquido no debe ser superior a 0,9 y el número de tanques de almacenamiento no debe ser inferior a 2. Se puede ver que en varios estándares y especificaciones, los requisitos para la capacidad de almacenamiento de amoníaco líquido son inconsistentes, lo que da lugar a diversas voces en la implementación empresarial. personalmente pienso: Los tanques de almacenamiento de amoníaco líquido en AQ/T3017-2008 "Pautas de implementación para la estandarización de seguridad de empresas de producción de amoníaco sintético" están completamente refrigerados, mientras que los de otras especificaciones están completamente presurizados. Amigos del mar, por favor expresen sus opiniones.
Reply #22017-01-08
Nuestra empresa se basa en 0,9...
Reply #32017-01-09
Depende de la situación de su unidad qué estándar se debe implementar, tal vez el suyo sea .85.
Reply #42017-01-09
El "Reglamento de supervisión técnica de seguridad para recipientes a presión" mencionado en el cartel es una especificación obsoleta, y el "Reglamento de supervisión técnica de seguridad para recipientes a presión estacionarios" TSG21-2016 es la especificación actual. Según varios estándares y especificaciones, personalmente creo que el coeficiente de carga debería ser 0,9.
Reply #52017-01-09
La densidad del amoníaco líquido varía mucho con la temperatura. Lo mejor es no superar el 0,85 en verano y el 0,9 en invierno. Todo se basa en la seguridad primero.
Reply #62022-11-28
Gracias al cartel original por ser muy detallado. La mayoría de nuestros cálculos se basan en la cantidad máxima de diseño.
Reply #72022-12-01
En primer lugar, primero determine si se trata de un equipo clasificado. Si se trata de un equipo de categoría superior deberá cumplir con el “Reglamento de Soluciones Sólidas”. Si la forma de almacenamiento es gas licuado, deberá cumplir con el “Reglamento de Soluciones Sólidas”. El coeficiente de carga máximo es 0,95.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.