Los tres medidores de nivel de líquido in situ que fueron reemplazados recientemente en los tres tambores de vapor de la instalación a menudo no pueden ver el nivel de líquido. Después de su puesta en uso, el nivel del líquido que se muestra en la placa de vidrio continúa aumentando lentamente hasta llenarse. El agua gotea constantemente de la placa de vidrio. (El nivel normal del indicador de nivel de líquido del otro lado es aproximadamente 50). Si el temporizador del nivel del líquido de lavado se abre muy poco, el fusible lo bloqueará inmediatamente. Cuando se utiliza el medidor de nivel de líquido, no funcionará si la válvula piloto de presión se abre muy lentamente. Sospecho que el diseño del fusible no es apropiado. Me pregunto si alguien se ha encontrado con esto antes.
¿Está bloqueada la salida de la fuente inferior? ¿El agua de condensación fluye constantemente desde la parte superior? Probablemente no tenga nada que ver con la supuesta bola de acero.
Esta publicación fue editada por última vez por ylb913 el 2017-1-23 06:25. Abre un poco y espera hasta que el nivel del líquido comience a subir. No lo vuelva a abrir hasta que la presión en la placa de vidrio y la presión en el tambor de vapor estén equilibradas. Entonces ábrelo más. No te preocupes y continúa abriéndolo lentamente.
Lavar el medidor de nivel de líquido a través de las válvulas piloto de presión superior e inferior puede descargar vapor en poco tiempo, por lo que no debería haber obstrucciones.
Cuando se pone en uso, la válvula piloto de presión primero se abre solo un poco para presurizarla, pero eso no funcionará. Es normal que uno de los medidores de nivel de líquido se utilice repetidamente.
Se puso en funcionamiento muy lentamente. La válvula secundaria se abrió muy poco y la presión se cargó durante medio día. Lo mismo ocurre con la sincronización del nivel del líquido de lavado. Si se abre muy poco, se bloqueará inmediatamente después de que se libere el vapor.
También lo hemos encontrado en el sitio. No queda más remedio que conducir lo más despacio posible.
La abertura inferior puede estar bloqueada, lo que no permitirá una conexión completa con el tambor de vapor.
Me he encontrado con esto antes, pero estaría bien si lo vuelvo a enviar.
Probado y reutilizado varias veces. Uno de ellos funciona bien. Ninguna de las otras unidades funciona.
Consulte con el fabricante, nunca me he encontrado con una situación tan fría.
Al colocar y lavar el medidor de nivel de agua de dos colores, las válvulas deben abrirse y cerrarse lentamente y no demasiado rápido, de lo contrario actuará la bola de seguridad, bloqueando el canal y haciendo imposible la instalación. Si la bola de seguridad actúa, todas las válvulas deben cerrarse completamente y luego volver a abrirse lentamente.
Nuestro medidor de nivel de líquido no tiene el dispositivo de seguridad que mencionaste.