Thread Content
Durante la instalación de la caldera, ¿cómo realizar la prueba de paso de la bola después de que ambos extremos de la fila estén soldados al cabezal? Si solo se suelda un extremo del cabezal de la fila de tuberías y se realiza la prueba de paso de bola, ¿no es necesario probar las soldaduras del otro extremo del cabezal y de la fila de tuberías al mismo tiempo? Por favor dame un consejo.
Por favor consulte el certificado de calidad de instalación de la caldera de su unidad.
Personalmente, creo que después de soldar ambos extremos de la fila al cabezal, no podrás controlar si la bola entra en cada tubo, lo cual no tiene sentido.
Generalmente, existen instrucciones de operación para el paso de bolas y también existen requisitos para las especificaciones de instalación. Simplemente realice pases de balón según los requisitos.
La prueba de paso de la bola sirve principalmente para comprobar si cada tubo de la fila de tubos es liso y no ha entrado materia extraña. Por lo tanto, es mejor realizar una prueba de paso de bola en la fila de tuberías antes de soldar.
En las calderas, cuando el diámetro exterior nominal del tubo de la superficie de calentamiento no es superior a 60 mm, se deben inspeccionar sus juntas a tope y codos para detectar penetración de bolas (es decir, prueba de penetración de bolas).; Para obtener más información, consulte las disposiciones de la Sección 6 de 4.2.1 de GB50273-2009 "Código para la construcción y aceptación de proyectos de instalación de calderas".
Mientras se pueda sacar el balón, se debe pasar el balón.
GB50273-2009 no explica cómo realizar la prueba de paso de bola después de soldar la fila de tuberías y los cabezales en ambos extremos (las cubiertas del cabezal en ambos extremos no están soldadas). Por favor dame más consejos. ¡Gracias!