¿Se puede cambiar una caldera de media temperatura y media presión a una caldera de media temperatura y sub-alta presión?

2017-02-10View Original

Thread Content

Estimados expertos, tengo una pregunta.: Disponemos de una caldera de media presión con una capacidad de producción de vapor de 80T/H y 3.82MPA de vapor. Ahora, la red principal de tuberías de vapor de la fábrica es de 5,3 MPA. ¿Podemos realizar algunas modificaciones al sistema de agua y vapor de la caldera para producir vapor a baja presión de 5,3 MPA?
Reply #22017-02-10
En principio no es posible, ¿verdad? ¿El material es diferente y la resistencia no es suficiente?
Reply #32017-02-16
La presión ha cambiado, ¿no es necesario rediseñarla y producirla?
Reply #42017-02-19
Espero que la presión aumente mucho. Supongo que no debería haber un margen de seguridad tan grande en el diseño.
Reply #52017-04-27
Las calderas nuevas están básicamente bien. El problema no es tan grande. Es solo que necesita encontrar una fábrica de calderas calificada para hacer el diseño y luego enviar el plano y los dibujos a la oficina de inspección especial para su revisión y archivo.
Reply #62017-04-29
La prueba de presión del agua es sólo 1,5 veces mayor. Su presión de trabajo diaria es mayor que la prueba de presión del agua. ¡Cómo pudiste tener una idea así!
Reply #72017-05-09
Personalmente creo que esto no es posible. La fábrica de calderas necesita rediseñar la superficie de calentamiento de toda la caldera y las tuberías en la superficie de calentamiento. Se dice que el departamento de supervisión de calderas y recipientes a presión no lo permite. La seguridad de la caldera ya no está garantizada.
Reply #82017-05-12
Debería ser posible si no se repara en gastos, pero esto equivale a sustituir el motor, chasis, caja de cambios, etc. de un coche. Al final se modifica. Aunque el rendimiento es mejor, probablemente solo queden unas pocas sillas originales, lo que resulta más caro que comprar una nueva.
Reply #92017-05-19
Personalmente, creo que los parámetros del vapor cambian demasiado y es posible que sea necesario reemplazar las piezas que soportan presión a gran escala.
Reply #102017-05-22
Sólo se pueden realizar modificaciones a niveles inferiores, no a niveles superiores. Inspección especial de todo lo estipulado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.