Thread Content
Esta publicación fue editada por última vez por haohaogan el 2017-3-6 10:28. Instalé drenajes en el tubo de escape de la válvula de seguridad y en el tubo de vapor principal. ¿Es correcto instalar dos válvulas de cierre en la tubería de drenaje? También seguí las prácticas de otras personas. No he estudiado las razones específicas para hacer esto. Cualquiera que tenga conocimientos puede decirme y añadir qué tipo de lana de roca o productos de silicato se utilizan habitualmente como materiales aislantes para tuberías térmicas en salas de calderas.
La trampa debe instalarse con un propósito. El puerto de escape de seguridad generalmente no está instalado. La válvula de seguridad se disparará en caso de emergencia, generalmente por un corto tiempo. Se está ventilando de todos modos, entonces, ¿cuál es el punto de atrapar? Los tramos superior e inferior en forma de U de la tubería de suministro de vapor deben instalarse para evitar la deposición de condensado y el sellado de líquido de la tubería, lo que provoca un choque de frío.
No es necesario instalar el tubo de escape, pero sí se debe instalar el tubo de vapor principal. Yo uso lana de roca como aislamiento.
Esta publicación fue editada por última vez por lyyifeng el 2017-3-7 15:10 La válvula de cierre instalada frente a la trampa se usa para cortar el frente cuando se realiza el mantenimiento de la trampa. Si se recicla el condensado, se debe instalar una válvula de cierre después de la trampa. Si se descarga directamente en la zanja, la válvula de cierre trasera tiene poca importancia.
Si hay agua acumulada en la tubería de drenaje, ¿drenar el líquido acumulado con anticipación para no afectar el siguiente uso?
En el método de seguridad, en el codo de salida se suele realizar un pequeño orificio mediante soldadura eléctrica, por lo que el agua acumulada puede salir en cualquier momento.
Haz pequeños agujeros en los codos, llamados ojos de lágrimas: jajaja,,,, en cuanto al material aislante a utilizar, también depende de la temperatura de tu tubería de vapor. Generalmente, si la temperatura es inferior a 300 ℃, se puede utilizar lana de roca.