Queridos amigos de Sichuan, tengo una pregunta: ¿Cómo se determinan los estándares de calidad del agua para calderas industriales? ¿Por qué se debe controlar el pH entre 9-11 o 10-12? ¿Cómo se determinan los rangos de dureza del agua de caldera, ácido fosfórico y otros parámetros? Si la norma nacional así lo estipula, no es necesario responder. Como siempre confundo los números, quería averiguarlo. ¡Gracias!
Reply #22017-04-30
Se determina en función de la causa, las condiciones y el grado de formación de incrustaciones.
Reply #32017-04-30
Usted preguntó cómo determinar los parámetros en la norma nacional. Esto es un poco difícil. Generalmente depende de la experiencia.
Reply #42017-04-30
Determinado en base a PH, SIO2, Fe, DQO; El PH se controla en 9-11 para reducir la corrosión de los equipos ; La dureza del ácido fosfórico generalmente se analiza y ajusta de acuerdo con la dosis del medicamento agregado.
Reply #52017-04-30
quieres preguntar* * ¿Cómo surgió la norma?
Reply #62017-05-01
Los factores de escala específicos se pueden calcular mediante principios químicos y estequiometría. Otros indicadores sirven para prevenir la corrosión oxidativa y también se calculan mediante factores químicos en los principios de corrosión. Por ejemplo, la incrustación está determinada por el producto de concentración de cationes y aniones incrustados. Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta factores como la temperatura y el valor del pH del agua de la maceta. Una vez determinados estos factores influyentes, se determinarán básicamente los indicadores de calidad del agua de la caldera y del agua de reposición, porque el funcionamiento de la caldera también debe llevarse a cabo de acuerdo con ciertos procedimientos (aquí generalmente se refiere al horno de tambor). Para los hornos de CC, la cantidad de deposición de incrustaciones está dentro de un rango permitido durante el período de arranque, y la calidad del agua se determina a través de este rango permitido. Los requisitos de calidad del agua del horno de paso único son más altos que los del horno de tambor de vapor. Esto se debe a que el horno de tambor de vapor puede tener operaciones continuas y programadas para descargar agua concentrada que se concentra en los componentes que forman incrustaciones, mientras que el horno de un solo paso vaporiza toda el agua de alimentación y la convierte en vapor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.