Thread Content
En las calderas de lecho fluidizado de 75 T, la pared de ladrillos que recubre el conducto de humos siempre se abulta; es necesario repararla cada año. ¿Cuál es la causa de esto? La pared que está frente a ella es seria. Un lado también está abultado, mientras que el otro lado está mejor.
Compruebe si hay algún fenómeno de desviación
Se trata de problemas relacionados con la calidad del diseño e instalación. En el diseño, las paredes del horno pesado deben contar con capas de descarga de carga, capas de conexión y juntas de expansión; de lo contrario, surgirán problemas. También hay problemas si la instalación no se realiza de acuerdo con los planos diseñados
Por favor, revise las placas de protección externa del conducto de humos trasero; es un problema causado por fugas de aire. Ya hemos tenido problemas por esto antes; esperamos que se solucione cuanto antes
Por favor, revise las placas de protección externa del conducto de humos trasero; es un problema causado por fugas de aire. Ya hemos tenido problemas por esto antes; esperamos que se solucione cuanto antes
Este fenómeno ocurre en las tres paredes del horno, aunque en grados diferentes. No puede ser que todos tengan fugas de aire, ¿verdad?
Hay un espacio entre el revestimiento exterior y los ladrillos; cuando hay fugas de aire, este se escapa por donde haya grietas o fisuras en los ladrillos. No se sabe en qué dirección va el aire
Problemas como estos ocurren cuando hay desviaciones en el flujo, así como problemas con las expansiones durante la construcción y con los elementos de fijación.
Enfocado en la pulverización de calderas de lecho fluidizado; el contenido de carbono en las cenizas es alto, por lo que no se puede cargar la caldera. Liu Gong 13002709449