HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Discusión sobre el cálculo del balance energético del refrigerador de absorción de bromuro de litio tipo vapor.

2017-07-07View Original

Thread Content

Fórmula de cálculo de la capacidad de refrigeración de la unidad de refrigeración por absorción de bromuro de litio de efecto simple/doble efecto de vapor: Qc= (1/3600) ×qvc×Cc×ρc×(tc1-tc2) Fórmula de cálculo de la fuente de calefacción: Qi = (1/3600) ×qms×(hs1-hs2)×(1-L) Fórmula térmica de descarga de agua de refrigeración: Qw=(1/3600) ×qvw×Cw×ρw×(tw2-tw1) ¿Cuál es la fórmula de conservación de energía entre la potencia eléctrica P Qc, Qi, Qw y P consumida por la unidad? Hay dos cantidades desconocidas en la fórmula anterior.: Flujo de vapor qms, flujo de agua de refrigeración qvw, cómo encontrar estos dos parámetros, ¡avíseme! GB18431 solo proporciona las condiciones límite entre el valor de diseño y el valor nominal, pero no proporciona la fórmula del balance energético.
Reply #22017-07-07
Chiller presenta tres fórmulas de selección de capacidad de refrigeración de enfriadoras:   1. Método de flujo termodinámico Q=Cp.r.Vs.?T Q: Carga de calor (KW) Cp: Calor específico a presión constante (KJ/kg.℃) Como por ejemplo: 4.1868KJ/Kg.℃ r: Peso específico (Kg/m3) Como por ejemplo: 1000Kg/m3 Vs: Caudal de agua (m3/h) Como por ejemplo: 1.5m3/h ?T: Temperatura del agua diferencia (℃) ?T=T2 (temperatura de entrada y salida)-T1 (temperatura de entrada del agua)=10℃ Ejemplo: Q=Cp.r.Vs.?T =4.1868x1000x1.5x10/3600 =17.445(kw) 2. Método de aumento de temperatura por tiempo Q=Cp.rV?T/H Q: Carga de calor (KW) Cp: Calor específico de presión constante (KJ/Kg.℃) Como: 4.1868KJ/Kg.℃ r: peso específico (kg/m3) como: 1000kg/m3 V: volumen total de agua (m3) como: 0.5m3 T: diferencia de temperatura del agua (℃) ?T=T2-T1=51℃ H: tiempo (h) como: 1h Ejemplo: Q=Cp.rV?T/H =4.1868x1000x0.5x5/3600 =2.908(kw) 3. Método de conservación de energía Q=W in - W out Q: Carga de calor (KW) W in: Potencia de entrada (KW) Por ejemplo: 4kw W Out: Potencia de salida (kw) Por ejemplo: 0.3kw Ejemplo: Q=W entrada-W salida=4-0,3=3. 7(kw) ¿Es esta la fórmula que deseas?
Reply #32017-07-08
No, el ejemplo que citó es solo la fórmula de cálculo de la capacidad de enfriamiento de la unidad, que es uno de los Qc que mencioné anteriormente. Lo que quiero saber es ¿cuál es la fórmula de conservación de energía entre Qc, Qi, Qw y P? Además, ¿cómo encontrar el caudal de vapor qms y el caudal de agua de refrigeración qvw cuando se conoce Qc?
Reply #42017-07-10
Entonces no sabré cómo hacerlo. Esperaré la respuesta de Dios.
Reply #52017-07-17
¡Parece que a todo el mundo todavía le falta interés por las cosas puramente teóricas! Encontré una muestra de un enfriador doméstico de bromuro de litio en Internet. El resumen es el siguiente: 1. 0,8 MPa, vapor saturado, temperatura del agua fría (12/7 ℃), temperatura del agua de refrigeración (32/38 ℃), consumo de fuente de calefacción por unidad de capacidad de refrigeración kg/(h·kw)=1,25 2. 0,6 MPa, vapor saturado, temperatura del agua fría (12/7 ℃), temperatura del agua de refrigeración (32/38 ℃), consumo de fuente de calefacción por unidad de capacidad de refrigeración kg/(h·kw) = 1,285~1,313, valor medio 1,298. 3, 0,4 MPa, vapor saturado, temperatura del agua fría (12/7 ℃), temperatura del agua de refrigeración (32/38 ℃), consumo de fuente de calefacción por unidad de capacidad de refrigeración kg/(h·kw) = 1,371 ~ 1,395, valor medio 1,385. A partir de esto se puede calcular de forma aproximada el consumo de vapor. ¡Pero aún se desconoce la fórmula de conservación de energía entre Qc, Qi, Qw y P! ¡Solo espera y espera que Dios te enseñe! Por favor no hundas esta publicación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.