¿Es la presión del viento una de las condiciones de diseño de los recipientes a presión? Si hay cambios, ¿tengo que volver a realizar los procedimientos de presentación de informes?

2017-07-16View Original

Thread Content

¿Es la presión del viento una de las condiciones de diseño de los recipientes a presión? Si hay cambios, ¿tengo que volver a realizar los procedimientos de presentación de informes?
Reply #22017-07-17
Para los buques de torre, el valor de la presión del viento es una de las condiciones de diseño. Me pregunto si por “procedimientos de presentación de informes” se refiere a “notificar”.
Reply #32017-07-17
Si el valor de la presión del viento cambia, significa que las condiciones de diseño han cambiado. ¿Es necesario presentarlo ante la Oficina de Seguridad Laboral o la oficina de inspección de calderas?
Reply #42017-07-17
Si el valor de la presión del viento cambia, significa que las condiciones de diseño han cambiado. ¿Es necesario presentarlo ante la Oficina de Seguridad Laboral o la oficina de inspección de calderas?
Reply #52017-07-17
¿Se ha instalado su dispositivo?
Reply #62017-07-18
Los cambios en los valores de la presión del viento no son una cuestión de notificación, sino que deben recalcularse y diseñarse. Para las torres, el espesor del faldón, las especificaciones de los pernos de anclaje, la cantidad y los materiales pueden cambiar, y la base cambiará en consecuencia, lo que causará muchos problemas. Por supuesto, si no hay nada malo en el cálculo, generalmente no es necesario informarlo. Aunque el valor de la presión del viento es una de las condiciones de diseño, no es una condición crítica y generalmente al departamento de inspección especial no le importa.
Reply #72017-07-25
Si el valor básico de presión del viento no es superior a 300 Pa, nada se verá afectado. Debido a los requisitos de especificación, cuando la presión básica del viento es inferior a 300 Pa, la presión es de 300 Pa. Si es mayor a 300 se debe informar a la unidad de diseño. Para edificios y equipos altos, el valor básico de presión del viento seguirá teniendo un impacto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.