¿Deben usarse al mismo tiempo las dos válvulas de seguridad en el tanque vertical de almacenamiento de dióxido de carbono líquido de 30 metros cúbicos o se debe abrir una y preparar la otra?

2017-07-31View Original

Thread Content

Hay dos válvulas de seguridad del mismo tamaño instaladas en el tanque vertical de almacenamiento de dióxido de carbono líquido de 30 metros cúbicos. La válvula intermedia también puede cortar uno de ellos. ¿Se utilizan estas dos válvulas de seguridad al mismo tiempo o están abiertas y listas?
Reply #22017-07-31
Se abren dos al mismo tiempo para evitar que uno se rompa y el otro despegue con seguridad.
Reply #32017-07-31
Uno está encendido y el otro en espera. La del medio es una válvula de conmutación de tres vías. Si una de ellas necesita mantenimiento o algo así, cambie a la otra válvula de seguridad para asegurar el funcionamiento normal del tanque de almacenamiento.
Reply #42017-07-31
Por lo general, dos válvulas de seguridad no se abren al mismo tiempo. Después de abrir la válvula de seguridad a, b no se abrirá hasta que alcance no más de 1,05 veces la válvula de seguridad a. ¡Algunas válvulas de seguridad pueden configurar la presión de apertura para que se abra al mismo tiempo!
Reply #52017-07-31
Por lo general, dos válvulas de seguridad no se abren al mismo tiempo. Después de abrir la válvula de seguridad a, b no se abrirá hasta que alcance no más de 1,05 veces la válvula de seguridad a. ¡Algunas válvulas de seguridad pueden configurar la presión de apertura para que se abra al mismo tiempo!
Reply #62017-08-01
Los dos se utilizan juntos para evitar daños al equipo causados ​​por una falla en el disparo. La seguridad requiere la instalación de válvulas de seguridad dobles con la misma presión de ajuste.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.