Nuestra instalación dispone de cinco tambores de vapor, uno de los cuales es un tambor colector de calor. El medio térmico es un catalizador. La presión en el sistema de extracción de calor es de 0,3 MPa, la temperatura es de 660 °C, la presión del tambor colector de calor es de 4 MPa y la producción de vapor es de 70 t/h. La carga es estable durante mucho tiempo y básicamente no hay ajuste. La caldera se dosificó con fosfato de sodio. A mediados de junio, los fosfatos del agua de la caldera desaparecieron repentinamente. Cuando se añadió la dosificación, la conductividad aumentó, pero los fosfatos disminuyeron. La conductividad llegó a alcanzar los 900 μS/cm y casi no había fosfatos. Después de que se descargó una gran cantidad de aguas residuales para reemplazar el agua de la caldera, a finales de junio, los fosfatos tendían a ser normales, alrededor de 5 a 7, y la conductividad era de 200 a 300 μS/cm. A principios de julio se volvió a producir la desaparición de los radicales fosfato. El fenómeno fue el mismo que en junio. Después de añadir el medicamento sólo aumentó la conductividad, pero no aparecieron radicales fosfato. Mejoró a finales de julio, pero los radicales fosfato volvieron a desaparecer al cabo de unos días. La conductividad es de 400~600μS/cm, la alcalinidad de fenolftaleína del agua de la caldera es de 0,1 mmol/L, la alcalinidad del naranja de metilo es de 0,23 mmol/L y la dureza del agua del horno de tambor es <1μmol/L. A diferencia de las dos veces anteriores, el valor de PH del agua del horno de tambor ha estado entre 9 y 10. Después de que el fosfato desapareció a finales de julio, el valor de PH del agua de la caldera continuó disminuyendo. Ayer alcanzó 8,3, mientras que el valor de PH del agua de alimentación de la caldera era de 8,2. La dureza del agua de alimentación de la caldera es inferior a 1 μmol/L. Sólo un tambor de vapor tiene un problema, mientras que los otros cuatro tambores de vapor son básicamente normales. El sistema de dosificación y el sistema de suministro de agua son compartidos. Según la información, el fenómeno de la desaparición del fosfato se producirá cuando se ajuste la carga del dispositivo. Sin embargo, en los últimos meses, la carga del dispositivo no ha cambiado mucho y la producción de vapor del tambor de vapor solo ha cambiado en unas pocas toneladas. ¿Qué otras razones pueden provocar la desaparición del fosfato? ¡Gracias!
Reply #22017-09-19
Creo que primero se deben analizar los medicamentos y descargar los factores de los medicamentos, luego verificar si el nivel de líquido del tambor de vapor es normal y luego verificar si hay alguna anomalía en el tubo de muestreo. Eliminación paso a paso, según la situación que usted describe, no parece un fenómeno típico de ocultación de fosfato.
Reply #32019-03-23
¿El cartel ha descubierto el motivo? Nuestra fábrica también tiene una situación similar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.