¿Alguien podría explicarme cómo funciona el sistema de control automático del nivel de líquido en las calderas? Nuestra fábrica cuenta con dos calderas de cadena de 10 toneladas cada una. Una de ellas sufre con frecuencia de falta de agua, ya que el sistema de control automático no funciona bien; cuando el nivel de agua está al máximo, en cuestión de segundos vuelve a faltar agua.
Reply #22017-09-30
Las calderas de 10 toneladas suelen regularse mediante un único impulso, es decir, se utiliza la señal de nivel del líquido en la caldera como elemento de control. El regulador PID controla la válvula de control de membrana neumática o la válvula de control eléctrica. Cuando el control no es adecuado, generalmente se debe a que los parámetros del regulador PID no están configurados correctamente; por lo tanto, es necesario ajustar dichos parámetros.
Reply #32017-10-01
Válvula de control de agua superior: intente controlarla manualmente. Si el nivel del líquido se mantiene estable, eso indica que los parámetros PID no están configurados correctamente. Si aún hay grandes fluctuaciones en el modo manual, entonces es necesario buscar las causas desde el punto de vista del proceso.
Reply #42017-10-03
¿Es la caldera de agua caliente o de vapor? ¿Cómo se controla ahora? ¿Cómo puede ocurrir esta situación?
Reply #52017-10-06
No debería ser un problema de control del nivel de líquido. Quizás haya obstrucciones en las tuberías del medidor de nivel, o bien la lectura que muestra no es precisa. Se recomienda revisar los componentes internos de la caldera y el controlador de nivel
Reply #62017-10-06
Cuando el nivel está lleno, a menudo se agota el agua en cuestión de un segundo. Esto indica que hay algún problema con la lectura del medidor de nivel; existe interferencia. Se puede ajustar el voltaje de umbral del medidor para eliminar la influencia de las interferencias. Además, para las calderas pequeñas basta con utilizar un doble sistema de regulación, es decir, una regulación en cascada. El nivel del líquido sirve como parámetro principal de control, mientras que el caudal de agua de alimentación funciona como parámetro secundario. Al regular la válvula de control del caudal de entrada, se logra una mayor estabilidad.
Reply #72017-10-25
Ajuste manual, a veces el automático no es fiable. Los nuestros de 240 toneladas son todos manuales
Reply #82017-11-12
1 segundo O bien hay un problema de funcionamiento (alto nivel de alcalinidad en el agua del caldero, efusión de vapor y agua), o bien es un problema con el medidor de nivel.
Reply #92017-11-13
Se pueden analizar los indicadores de calidad del agua de alimentación y del agua del caldero. Si no hay problemas con la calidad del agua, entonces se debe verificar si hay fugas en las tuberías de drenaje o si su apertura es excesiva. También es necesario calibrar los medidores de nivel a distancia.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.