HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Un tanque de diésel en nuestra fábrica se ha deformado, ¿cómo repararlo?

2017-10-25View Original

Thread Content

Los tanques de diésel de nuestra fábrica son tanques a presión atmosférica, pero para otros fines se conecta una línea de suministro de combustible. Cuando esta línea no se utiliza, se purga con nitrógeno a 0.7 MPa. Durante este proceso de purga, el tanque de diésel se deformó y hubo fugas. ¿Alguien puede sugerir cómo reparar este tanque? En el fondo del tanque de aceite se formó una especie de fondo de olla.
Reply #22017-10-25
¿Vertical u horizontal? ¿Cuáles son los parámetros estructurales?
Reply #32017-10-25
Vertical, 200 metros cúbicos, material Q235C, espesor de paredes de 6 mm, espesor de la placa base de 10 mm, diámetro de 6600 mm, altura de 7088 mm
Reply #42017-10-25
Este mensaje fue editado por última vez por SDHZZXM el 25-10-2017 a las 16:10. Se utilizó nitrógeno a una presión de 0,7 MPa para realizar la purga; es muy probable que sea esta presión la que causó que el tanque de diésel se deformara debido a la presión interna, lo que a su vez provocó fugas. No entiendo qué significa “se formó un fondo de olla en la parte inferior del tanque de combustible” Se recomienda subir una imagen para que todos puedan dar su opinión...
Reply #52017-10-25
Los tanques de almacenamiento a presión atmosférica tienen una presión de diseño de solo un valor ligeramente positivo; por lo tanto, pueden soportar una presión muy baja. Al utilizar una presión de 0,7 MPa para el proceso de purga, seguramente surgirán problemas. El hecho de que la base del recipiente esté redondeada indica que la calidad de fabricación es bastante buena. En cuanto a la reparación, hay que determinarlo según las circunstancias concretas; seguramente la deformación no se limita solo al fondo del tanque.
Reply #62017-10-25
Sí, las inspecciones actuales han revelado que también hay deformación en la parte superior del tanque; se planea repararlo. La deformación en la parte inferior del tanque ha causado que todo el aceite se derrame
Reply #72017-10-25
Se estima que la placa base original era una tapa plana; bajo presión, se convirtió en un cierre. . . Verificar inversamente la carga en el cilindro. .
Reply #82017-10-26
Estas son fotos del lugar; la superficie plana se ha convertido en el fondo de una olla
Reply #92017-10-26
Determinémoslo según el grado de deformación y el diámetro del tanque: si es necesario reemplazar el fondo del tanque.
Reply #102017-10-26
¿Podrían decirme cómo se suben las fotos? Yo no puedo hacerlo
Reply #112017-10-26
Causado por sobrepresión, no se puede reparar; es necesario vaciarlo y reemplazar la placa base. Al reemplazarla, se debe considerar aumentar el diámetro del piso, fijarlo a la base con tornillos de sujeción, calcular el diámetro de la válvula de ventilación y ajustarlo según el volumen máximo de aire que se va a expulsar
Reply #122017-10-26
Tiene sentido. Es necesario que un estudio de diseño realice los cálculos necesarios. De esa manera, ya no se tratará de un recipiente a presión atmosférica, sino que deberá considerarse como un recipiente a presión
Reply #132017-10-26
Se ha dañado por el nitrógeno, ¿qué hago ahora?
Reply #142017-10-26
Cámbielo de nuevo. Lo que usted ve es solo que el fondo se ha dañado y hay fugas; además, existen muchos defectos ocultos que aún no se han manifestado. Sería un problema si volvieran a ocurrir fugas durante el proceso de llenado con aceite. Un tanque de 200 cubicos cuesta muy poco dinero.
Reply #152017-10-26
He oído hablar de casos en los que se repararon recipientes que se habían hundido, pero no he escuchado mucho sobre cómo reparar aquellos cuyo fondo se ha dañado. Personalmente, creo que lo mejor es reemplazar el fondo. Además, sería conveniente añadir una escotilla de seguridad de DN500 en la parte superior del tanque; eso equivaldría a sellar el tanque con nitrógeno.
Reply #162017-10-26
No haces, no mueres
Reply #172017-11-01
Actualmente se están cocinando en los tarros; una vez que sea posible encender el fuego, se procederá con el resto del proceso
Reply #182017-11-01
Debería tratarse de un tanque a presión atmosférica, ¿no? La parte inferior del tanque está fijada al suelo, ¿verdad? ¿Acaso el fondo se ha hundido al convertirse en olla? Si es así, es necesario reforzar los cimientos.
Reply #192017-11-01
El tanque a presión normal está fijado a la base; ahora el tanque está sobrepresurizado, pero la base no tiene ningún problema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.