¿Cuál es, en general, el período de tiempo para las inspecciones periódicas (inspecciones propias) de las válvulas de seguridad y los recipientes a presión? ¿Son 3 meses o 1 mes? ¿Cuántos meses se requieren en la normalización de segundo nivel? Por favor, que un experto responda
“Reglamentos técnicos para la inspección de seguridad de los recipientes a presión fijos” TSGR0004—2009: En la sección 6.3.5 se establece que la inspección automática de los recipientes a presión debe realizarse al menos una vez al mes; 7.3 Período de inspección periódica: La inspección periódica se refiere a las verificaciones y evaluaciones del estado de seguridad que se realizan cuando el recipiente a presión está parado. Por lo general, los recipientes a presión deben someterse a su primera inspección periódica dentro de los 3 años posteriores a su puesta en servicio. En el próximo ciclo de inspección, la entidad encargada de las inspecciones determinará la frecuencia de las mismas según el nivel de seguridad del recipiente a presión, de acuerdo con los siguientes requisitos: (1) En el caso de que el nivel de seguridad sea 1 o 2, generalmente se realiza una inspección cada 6 años ; (2) En los casos en que el nivel de seguridad es 3, generalmente se realiza la inspección cada 3 a 6 años ; (3) En el caso de que el nivel de seguridad sea 4, su uso debe estar bajo supervisión. El período de inspección lo determina la institución encargada de las inspecciones. El tiempo total de uso bajo supervisión no puede superar los 3 años ; (4) En los casos en que el nivel de seguridad sea 5, es necesario corregir las deficiencias; de lo contrario, no se permite seguir utilizando el producto ; (5) La evaluación del nivel de seguridad de los recipientes a presión se realiza de acuerdo con las «Reglas para la inspección periódica de recipientes a presión». Si se cumplen las condiciones establecidas, es posible acortar o prolongar el período de inspección según sea necesario ; (6) En el caso de los recipientes a presión que utilizan la tecnología de inspección basada en riesgos (RBI), el período de inspección se determina de acuerdo con los requisitos establecidos en el punto 7.8.3 de estas normas. Por lo general, las válvulas de seguridad deben ser verificadas al menos una vez al año
Ahora, las válvulas de seguridad se inspeccionan cada seis meses.
¿Existen algún estándar al que pueda referirse?
Lo siguiente está extraído de: TSG 21-2016 “Reglamentos técnicos para la inspección de seguridad de los recipientes a presión fijos”, sección 7.1.5 Inspecciones periódicas voluntarias. Las inspecciones voluntarias de los recipientes a presión incluyen inspecciones mensuales e inspecciones anuales. …… 7.2.3.1.3 Período de verificación de las válvulas de seguridad 7.2.3.1.3.1 Requisitos básicos Las válvulas de seguridad deben ser verificadas al menos una vez al año. De acuerdo con los requisitos establecidos en los puntos 7.2.3.1.3.2 y 7.2.3.1.3.3, es posible prolongar el período de verificación, siempre y cuando sea aprobado por el responsable de la gestión de seguridad de la unidad que utiliza dichas válvulas. 7.2.3.1.3.2 El período de verificación se puede extender a 3 años. Las válvulas de seguridad de carga directa por resorte pueden tener su período de verificación extendido hasta 3 años, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el punto 7.2.3.1.3.2. …… 7.2.3.1.3.3 El período de verificación se puede extender a 5 años. Las válvulas de seguridad de carga directa por resorte pueden tener su período de verificación extendido hasta 5 años, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en los puntos (2), (3), (4), (6) y (7) del punto 7.2.3.1.3.2, además de cumplir con las demás condiciones requeridas ……
La inspección periódica de la válvula de seguridad se realiza una vez al año. El período para los recipientes a presión es de 3 años, y luego se determina según la clasificación.