Notificación de la Oficina General de Inspección de Calidad sobre cuestiones relacionadas con la supervisión de la seguridad de los equipos especiales sometidos a presión. Circular especial de la Oficina de Inspección de Calidad [2017] N.º 1336. (V) Sobre el control no destructivo de la superficie de los recipientes a presión utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. De acuerdo con las condiciones reales de fabricación y uso de los recipientes a presión para sistemas de refrigeración y aire acondicionado, los recipientes a presión utilizados en estos sistemas, fabricados de conformidad con la norma “Recipientes a presión para dispositivos de refrigeración” (NB/T 47012), pueden quedar exentos de los requisitos establecidos en el punto 3.2.10.2.2.4(2) de la normativa correspondiente. ¿Cómo se debe interpretar esta disposición? ¿Podrán eximirse de la inspección superficial todos los recipientes diseñados según las normas “Recipientes a presión para equipos de refrigeración” (NB/T 47012)?
Los recipientes a presión para sistemas de refrigeración y aire acondicionado se fabrican de acuerdo con las normas “Recipientes a presión para dispositivos de refrigeración” (NB/T 47012). Esto permite eximirlos de los requisitos establecidos en el punto 3.2.10.2.2.4(2) de las normas relativas a los recipientes a presión.
Deberían utilizarse juntas de unión de tipo A y B para el cilindro enrollado (lado del refrigerante); en estos casos, solo es necesario realizar pruebas por radiografía o ultrasonido, sin necesidad de realizar pruebas en la superficie. Las uniones soldadas de tipos C, D y E (lado del refrigerante) no requieren inspección superficial. En los recipientes a presión para refrigeración, con el fin de garantizar la limpieza, generalmente se realiza una prueba de presión en el lado del refrigerante.