Problemas de contenido de oxígeno en la caldera y problemas de temperatura de los gases de escape

2017-11-14View Original

Thread Content

El fabricante de calderas de nuestra empresa exige que el contenido de oxígeno esté entre el 3% y el 6%. Les pregunto a los expertos: ¿es posible controlar ese contenido de oxígeno a un nivel aún más bajo? ¿Existe el riesgo de deflagración por un bajo contenido de oxígeno? Si es así, ¿por qué ocurre una deflagración cuando el contenido de oxígeno es bajo? La temperatura del humo en nuestra fábrica ha estado alrededor de los 100 °C últimamente. ¿Por qué ocurre esta situación? Resulta que todos están alrededor de 170 °C. ¿Tiene que ver con el gas que se utiliza?
Reply #22017-11-14
De esta manera tampoco se entiende bien; el contenido de oxígeno en los gases de escape se mantiene generalmente alrededor del 13% (al quemar carbón)
Reply #32017-11-14
Seguramente hay una razón para que la temperatura del humo varíe tanto. No se sabe qué cambios han tenido lugar en el lugar, por lo que es difícil analizarlo. Solo una breve explicación
Reply #42017-11-14
Caldera de gas, contenido de oxígeno estándar del 3,5 %. Por supuesto, cuanto más bajo sea el valor, es decir, cuanto más cercano esté al 0%, mayor será el nivel de CO. Sin embargo, siempre y cuando el nivel de CO no supere los límites permitidos, cuanto menor sea el contenido de oxígeno, menores serán las pérdidas por humos, y la eficiencia de la caldera aumentará.
Reply #52017-11-14
¿Un bajo contenido de oxígeno en los humos no representa un riesgo? ¿Será posible que, al aumentar la carga, se acumule gas y se produzca una deflagración? Somos calderas a gas; la temperatura de los gases de escape es baja. Creo que esto está relacionado con la composición del gas, ya que el gas que utilizamos son los gases de escape de nuestra fábrica, y su valor calorífico es solo aproximadamente igual al del gas natural
Reply #62017-11-15
La temperatura de los gases de escape está directamente relacionada con la eficiencia de intercambio de calor
Reply #72017-11-15
Desde el punto de vista de la seguridad, un bajo contenido de oxígeno y la presencia de gases combustibles en los humos dentro del rango de concentración de oxígeno seguro, dificultan que se produzcan accidentes por incendio o explosión
Reply #82017-11-15
¿Cuál es el rango de concentración segura de oxígeno?
Reply #92017-11-15
El contenido de oxígeno no puede ser más bajo, ya que si lo es, la combustión no será completa y se generará monóxido de carbono, lo que representa un riesgo de explosión. Si el combustible (su composición) no cambia, es posible que la tubería de la caldera tenga fugas.
Reply #102017-11-16
1. ¿Originalmente, 170 era para quemar carbón? Si no se tienen en cuenta otros factores, como los cambios en la carga de uso. ¿Funciona la caldera correctamente? Una temperatura de 100°C en la evacuación de gases es bastante normal. Funcionamiento a baja carga, con equipos de ahorro de energía en la parte posterior; eficiencia de unos 95%. Si el valor original para el gas era 170, eso indica que el quemador no está ajustado correctamente. Gases de escape Por lo tanto, que la temperatura baje es algo bueno. Pero no sé si han abordado el problema de la corrosión por condensación a unos 100 °C. 2. No se recomienda que el contenido de oxígeno sea demasiado bajo. La condición de baja cantidad de oxígeno implica que el CO está cercano a cero. Si es demasiado bajo, la combustión no será completa y los humos contendrán CO; por lo general, un 2% como mínimo es suficiente. En cuanto a la situación actual en materia de protección del medio ambiente, el contenido de oxígeno tampoco debe ser demasiado alto. La combustión con exceso de oxígeno inevitablemente provoca un aumento en el coeficiente de aire en exceso. Esto no es favorable para el ahorro de energía, ya que las emisiones de 2NOx superarán los límites permitidos. Si se cumple que las emisiones de NOx sean menores a 80 (con excepción de la región de Pekín, Tianjin y Hebei, donde se exige un valor de 30; parece que el nivel de NOx en los gases de escape se calcula en función del contenido de oxígeno), entonces el contenido de oxígeno en los gases de escape debe ser inferior al 6%. Por lo tanto, los parámetros de 3-6% proporcionados por la fábrica de calderas no tienen ningún problema. Al menos el 2% ya es suficiente más o menos. En cuanto a la deflagración, este es el máximo número de igniciones que pueden ocurrir a ese nivel de contenido de oxígeno. Aumentar la carga no debería ser un problema. Es solo mi opinión personal. Si hay algún error, espero que los expertos lo señalen para que podamos aprender juntos*
Reply #112017-11-21
Una temperatura de escape de gases de 100°C es bastante normal. La temperatura de escape anterior, de 170°C, podría deberse a la influencia conjunta del intercambio térmico y del combustible. El contenido de oxígeno en los gases de escape debe mantenerse alrededor del 3%; no debe ser demasiado bajo, ya que eso afectaría la formación de CO, ni demasiado alto, ya que eso influiría en la cantidad de NOx producido
Reply #122017-11-23
El contenido de oxígeno en sus calderas pequeñas a gas puede reducirse al 2%.
Reply #132017-12-18
Caldera de gas, contenido de oxígeno estándar del 3,5 %. Por supuesto, cuanto más bajo sea el valor, es decir, cuanto más cercano esté al 0%, mayor será el nivel de CO. Sin embargo, siempre y cuando el nivel de CO no supere los límites permitidos, cuanto menor sea el contenido de oxígeno, menores serán las pérdidas por humos, y la eficiencia de la caldera aumentará.
Reply #142017-12-18
Cuando la cantidad de oxígeno es baja, la combustión no es completa, lo que realmente aumenta el riesgo de explosión. No se puede bajar el porcentaje de oxígeno a menos del 3%. En cuanto a la disminución de la temperatura de los gases de escape, es difícil analizarlo aquí; solo se pueden conocer los datos de funcionamiento para poder saberlo. Depende de muchos factores
Reply #152017-12-18
¿Cómo puede ser tan alto? ¿Dónde se encuentran los puntos de medición?
Reply #162017-12-18
La deflagración ocurre cuando la cantidad de oxígeno disminuye continuamente hasta llegar al 0%, mientras se sigue añadiendo una gran cantidad de combustible (y la temperatura del lecho fluidizado disminuye drásticamente). En estas condiciones, es muy probable que se produzca una deflagración.
Reply #172017-12-26
En teoría, cuanto más cerca esté del 0, mayor será la completa combustión. Pero, por lo general, se deja un margen para garantizar una combustión adecuada incluso cuando hay fluctuaciones en las propiedades de los componentes del gas
Reply #182017-12-26
Para que esto ocurra, se necesita una condición previa: el contenido de oxígeno debe disminuir, y al mismo tiempo, la temperatura también debe bajar significativamente. ¡Solo así podrá darse la situación de la que hablas!
Reply #192017-12-31
Y en caso de que la temperatura de la cama (lecho fluidizado) disminuya drásticamente
Reply #202018-03-28
La cantidad de oxígeno afecta la combustión: si hay poco humo, la combustión no es completa. Una gran cantidad de CO puede provocar una explosión. La temperatura de los gases de escape disminuye de forma repentina; hay que verificar si hay fugas en el lado del agua, de lo contrario, no habría una disminución tan brusca

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.