Hola a todos los amigos del mar. ¿Alguien sabe que la temperatura máxima de las calderas de agua caliente a presión atmosférica es de 95°C? ¿Es necesario añadir un agente antiescalante en este tipo de calderas? Y, si es necesario, ¿qué tipo de equipo se requiere? ¿Qué tipo de medicamento se debe añadir? El agua que utilizamos en nuestras calderas es agua producida por un intercambiador de iones de sodio. Nuestros calderos de agua caliente a presión atmosférica se utilizan para proporcionar calefacción en las zonas industriales y de oficinas. El sistema es bastante grande; ¿podría la adición de agentes antical para evitar la formación de incrustaciones causar que estas se desprendan en grandes cantidades, obstruyendo así las tuberías de calefacción? ¿Qué se debe tener en cuenta al agregar agentes antiescalantes?
Primero lo intentaré yo mismo; espero que haya personas con conocimientos técnicos que puedan explicármelo :):):):):):):):):):):):):)
El agua de calefacción de la caldera necesita ser tratada con productos químicos para su mantenimiento; Durante el funcionamiento, el laboratorio de inspección del horno exige que el valor de pH del agua de circulación de la caldera sea superior a 12; es decir, el agua de circulación debe ser alcalina Además, el agua utilizada en el ciclo de las calderas suele ser agua descalcificada; por lo tanto, su tendencia a formar incrustaciones es baja, pero sí existe una tendencia a la corrosión. Por eso, es muy importante añadir productos químicos para su mantenimiento. Además, durante el funcionamiento de la caldera, es necesario añadir dichos productos químicos según lo exigen las inspecciones.
Hola, Haiyou. Entonces, ¿sabe usted qué medicamentos son los más adecuados para añadir?
Creo que no es necesario añadir más productos químicos; basta con asegurarse de que el agua esté suficientemente hidratada y que su dureza sea adecuada
Se añade trifosfato de sodio para mantener el pH entre 9 y 11. Si este valor es demasiado alto, aparecen espumas alcalinas en el agua, y resulta difícil controlar el nivel del líquido. También es necesario controlar la temperatura del agua de entrada, a fin de evitar la corrosión en los puntos de fuga
Se añade trifosfato de sodio para mantener el pH entre 9 y 11. Si este valor es demasiado alto, aparecen espumas alcalinas en el agua, y resulta difícil controlar el nivel del líquido. También es necesario controlar la temperatura del agua de entrada, a fin de evitar la corrosión en los puntos de fuga