¡Absurdo! En el año 1965, los tanques horizontales de propano con una presión de 225 PSI a 100°F tuvieron que ser mejorados para alcanzar una presión de 260 PSI a 130°F.

2017-12-01View Original

Thread Content

¡Absurdo! ¿Es posible mejorar los tanques horizontales de propano fabricados en 1965, con una presión de 225 PSI a 100°F, para que funcionen a una presión de 260 PSI a 130°F? Diámetro interno: 134” Longitud total: 112’ Material: SA212-B Volumen: 11620 ft3 Espesor de la pared del cilindro: 0.964”, valor medido actualmente. Espesor de la tapa: 0.544”, valor medido actualmente. ¿Cuáles son los pasos que deben seguirse? ¡Gracias primero!
Reply #22017-12-01
¿No se ha enviado por error? ¿Está seguro de que es un recipiente del año 1965? ¡Destruirlo directamente!
Reply #32017-12-03
El equipo debe someterse primero a inspecciones de acuerdo con las disposiciones del “Reglamento de Seguridad y Contención”. Si su nivel de seguridad es de 5, ya no puede ser utilizado.
Reply #42017-12-03
Toda la información anterior es correcta; no hay ningún otro problema.
Reply #52017-12-04
¡Es probable que la Oficina de Supervisión de Calidad y el Instituto de Inspección Especial quieran que ustedes indiquen las razones para realizar reformas o seguir utilizandolo! ;P
Reply #62017-12-04
El material es completamente diferente al actual; es muy difícil poder usarlo de nuevo, ya que requiere pasar por inspecciones estrictas
Reply #72017-12-04
Artículo 7.1.7 de las normas de seguridad: Los recipientes a presión que han alcanzado su vida útil nominal. Aquellos recipientes a presión que han alcanzado su vida útil nominal (incluso aquellos para los cuales no se haya especificado una vida útil nominal, pero que han sido utilizados durante más de 20 años, se consideran como si hubieran alcanzado su vida útil nominal). Si se desea seguir utilizando dichos recipientes, la entidad responsable de su uso debe encargar a una institución calificada para realizar inspecciones de equipos especiales que realice inspecciones de acuerdo con las regulaciones correspondientes. Cuando sea necesario, también se debe realizar una evaluación de seguridad de acuerdo con los requisitos del artículo 8.8 de estas normas. Solo después de obtener la aprobación del responsable principal de la entidad que utiliza los recipientes, se podrá proceder a modificar el certificado de registro de uso, permitiendo así su continuo uso. Se refiere a un equipo importado de hace 50 años que se desea seguir utilizando, y para ello es necesario aumentar la temperatura y la presión de diseño. Cualquier cambio en las condiciones de uso debe ser confirmado por la empresa encargada del diseño original; para un uso posterior a la fecha establecida, se requiere un certificado de inspección emitido por una institución competente. Pregunta: 1. Los documentos originales del diseño ya no son válidos, y no se puede localizar a la empresa que realizó el diseño original. 2 Ninguna institución de inspección estaría dispuesta a inspeccionar un recipiente a presión que tiene 50 años de antigüedad. El autor ya dijo que esto es absurdo, ¿por qué seguir haciéndolo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.