¿Qué son los tubos de acero de la caldera? ¿Se puede utilizar acero al carbono en equipos a presión atmosférica, y a qué temperatura puede llegar?
No se puede. A temperaturas superiores a 400 °C, el acero al carbono y el acero de baja aleación tienden a grafitizarse; se recomienda utilizar aceros resistentes al calor o acero inoxidable.
¿800 se refiere a la temperatura de la pared metálica o a la temperatura del humo? La temperatura de la pared no es viable; la temperatura del humo sí lo es.
Oh, sí, si se tiene en cuenta la capa aislante interna, entonces es otra historia. Es posible que el recubrimiento interno de aluminio permita soportar temperaturas tan altas
Temperatura del humo. Muchos fabricantes de hornos de aire caliente hacen lo mismo. ¿Podría indicarme cómo calcular la temperatura de la pared metálica?
En muchos intercambiadores de calor de humos, se utiliza acero al carbono.
El recubrimiento con aluminio no ofrece resistencia a las altas temperaturas. Resistencia a la corrosión
No he oído hablar de ello. Seguramente no sirve para hacer contenedores. Pero para cosas como chimeneas, si no soportan cargas, probablemente no haya problema.
Aunque se trata de un recipiente a presión atmosférica, aún es necesario considerar la carga gravitacional, la carga del viento, la carga sísmica y las fuerzas de reacción en los soportes, entre otras
El acero al carbono no puede utilizarse a 800 °C; por lo general, en la industria química se respetan las limitaciones establecidas en la norma GB20801, según las cuales el acero al carbono puede usarse hasta 425 °C como máximo. A presión atmosférica, se recomienda no superar los 500 °C. A temperaturas demasiado altas, el acero se deforma fácilmente de forma plástica.
Si se trata de tubos de intercambio de calor, el interior del tubo está lleno de agua. Sí, se puede. Si se trata de un conducto de humos, debe utilizarse una estructura de acero al carbono con revestimiento.
En las industrias química y petroquímica, por motivos de seguridad, en realidad se establecen márgenes muy amplios para muchos parámetros. Pero en industrias como la ambiental, por lo general se trabaja a presión atmosférica y los requisitos de resistencia a explosiones no son muy estrictos; muchas cosas pueden utilizarse dentro de un rango que supera los estándares establecidos.
Esto es una caldera de tubos de fuego, ¿verdad? Los gases de escape pasan por los tubos; la presión no es alta, pero sigue habiendo unos cuantos decenas de KPa. Por el lado del casco fluye agua; encima está conectado un caldero de vapor, que genera vapor a una presión considerable. Por lo general, se utilizan tubos de intercambio de calor de tipo 5310, calibre 20G; sin embargo, la zona de entrada de los gases de escape debe estar aislada térmicamente. Mangas de corindón y cosas por el estilo.
“¿Se refiere la “sección de entrada” a la sección de entrada de los tubos de intercambio de calor?
No sé cuáles son las condiciones en su caso, pero aquí, los gases de escape del horno de combustión alcanzan más de 1000 °C. Sí, es necesario aislar térmicamente la placa de tuberías y los tubos de intercambio de calor.