Thread Content
¿Por qué el agua de condensación que sale de las tuberías de la caldera de vapor es alcalina? He comprobado que el flujo de agua es normal. Por favor, que los expertos me den alguna indicación
¿Se ha añadido algún producto químico a la caldera? Trisodio fosfato.
¿El agua de la caldera no debería ser ligeramente alcalina?
¿Podría explicar por qué el agua de la caldera, al no contener aditivos químicos, es alcalina?
Se comprobó que la calidad del agua de entrada es normal, con un valor de pH neutro. Sin embargo, el agua de condensación que sale de las tuberías principales donde se genera el vapor es alcalina
Aquí no hay condensador; es la primera válvula de purga de vapor que se encuentra en la tubería principal
Realmente nunca he visto una situación como la que describes. En nuestro caso, es necesario agregar químicos al agua de alimentación de las calderas; la cantidad de químicos que se añaden se ajusta en función del valor de pH del condensado de vapor. Con tu agua de entrada no hay problema, ya que el condensado es alcalino. Seguramente, el problema está en algún paso intermedio del proceso.
La dosis del medicamento es excesiva, la temperatura del vapor es demasiado baja, el nivel del agua es alto; el vapor contiene agua
Verifique si la temperatura del vapor es demasiado alta; cuando lo es, las sales presentes en el agua se disuelven, lo que puede provocar diversos problemas
Sin adición de sustancias químicas, aquí tenemos vapor saturado a 9 kg y 180°C; es posible que se elimine agua junto con el vapor. Pero no se entiende por qué el agua que se elimina es alcalina
El vapor transporta sustancias peligrosas; el agua del caldero es expulsada. De lo contrario, el agua de condensación en las tuberías de vapor sería de naturaleza ligeramente ácida
Se estima que la separación de vapor y agua en la caldera no es adecuada, lo que provoca que el vapor contenga agua.