Destino del agua de condensación de las calderas de vapor

2018-01-21View Original

Thread Content

Ahora, en la instalación hay una caldera de vapor de 20 toneladas, equipada con un descalcificador y un desoxidador. El agua de condensación proviene del proceso y no está contaminada. ¿Debería entrar primero en el tanque de agua blanda o en el desoxidador? Además: actualmente, la bomba que transporta agua limpia desde el tanque de agua blanda hasta el desoxidador está controlada por el nivel de líquido en el desoxidador. Pero, ¿cómo se controlará el caso en el que el agua de condensación ingrese directamente al desoxidador?
Reply #22018-01-21
Ir directamente al tanque de agua blanda para amortiguar un poco.
Reply #32018-01-21
Gracias, espero los valiosos consejos de todos los jefes
Reply #42018-01-21
Ahora mismo lo cambiaré para que el agua vaya directamente al desoxidador. Pero aún así, se necesita un tanque de agua blanda y una bomba de desoxidación; como el agua que regresa no es suficiente, hay que reabastecerla
Reply #52018-01-21
Es una buena idea, siempre y cuando el agua que regrese sea poca y no afecte el nivel del líquido en general. Aquí, la bomba de agua para la desoxidación extrae agua del tanque de agua blanda y la envía al desoxidador. El nivel del líquido en el desoxidador se controla de forma continua, y la bomba de agua para la desoxidación está controlada mediante frecuencia variable. Por lo tanto, si la cantidad de agua de condensación que vuelve es pequeña, se puede controlar el nivel del líquido. Pero si esa cantidad es grande y supera el nivel permitido, entonces ya no es posible controlarlo. En pocas palabras: el control del nivel de agua en el desoxidador no permite controlar la cantidad de agua de condensación que vuelve al sistema. ¿No sabe si entiende lo que quiero decir? ¿Cómo se debe proceder? ?
Reply #62018-01-21
Gracias por participar. ¿Cuál es mejor, el desoxidador o el otro?
Reply #72018-01-21
En mi opinión, al pasar directamente el agua al desoxidador, también se debe tener en cuenta que si la calidad del agua de condensación no es adecuada, resultará difícil controlarla. En nuestra planta, el agua de condensación vuelve al tanque y luego es bombeada hacia el desoxidador. Pero, de vez en cuando, ocurre que el agua que regresa no cumple con los requisitos necesarios. Según el diseño y la lógica habitual, la calidad del agua de condensación sí debería ser suficiente para su reutilización. Sin embargo, en la práctica pueden surgir situaciones imprevistas
Reply #82018-01-21
¡Tiene sentido! ¿El tanque de agua es aislante?
Reply #92018-01-22
¿Cuál es la temperatura del agua de retorno por condensación? ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento del descalcificador? Si se utiliza un desoxidador avanzado, la temperatura del agua salida será de 104 grados. ¿Podría esto superar la temperatura de funcionamiento del suavizante de agua? Se recomienda utilizar un descalcificador avanzado, y luego un desoxidador.
Reply #102018-01-22
¡Gracias por participar! ¿Se refiere al tanque de ablandamiento avanzado o al desoxidador? No tiene nada que ver con el descalcificador.
Reply #112018-01-22
Este mensaje fue editado por última vez por casondu el 22-1-2018 a las 21:34. Dado que el autor ya lo ha dicho, seguramente la calidad del agua de condensación no presenta problemas (esto es algo común). Se puede enviar directamente al desoxidador. La preocupación por una cantidad excesiva de agua de condensación también tiene fundamento. Se recomienda utilizar un medidor de caudal para determinar cuál es la cantidad real de agua que vuelve en estado condensado; así, se podrá realizar cualquier cambio más tarde. Si lo que se desea es simplemente controlar la cantidad de agua que vuelve, sería conveniente instalar una válvula de regulación para el agua de condensado.
Reply #122018-01-23
Entiendo perfectamente tu punto de vista, ya que nuestro diseño es más o menos similar al tuyo. El vapor entra en el intercambiador de calor de tipo tubo-shell; si se controla bien el nivel del líquido en el intercambiador, no hay problemas. Pero si el nivel del líquido no se controla adecuadamente, la cantidad de agua que vuelve a fluir aumenta. Sin embargo, esto ocurre muy raramente, y cuando sucede, es solo por poco tiempo. El desoxidador cuenta con tubos de desbordamiento y también para verter agua; cuando el nivel del líquido es demasiado alto, se vierte agua
Reply #132018-01-23
Otro problema que existe es determinar por dónde entra el agua de condensación en el desoxidador. ¿Es necesario desoxidarla? Para la desoxidación térmica se requieren 104 grados y una presión de aproximadamente 0.2 megapascales. Si la presión dentro del desoxidador es de 0.2 megapascales, ¿podrá el agua de condensación volver al desoxidador sin necesidad de bombas?
Reply #142018-01-23
Hola, la entrada de agua condensada y la entrada de agua ablandada son el mismo tubo, con dos entradas ramificadas en vertical. Siento que es necesario desoxigenar. El agua de condensación definitivamente debe ser bombeada.
Reply #152018-01-24
Debería poder volver directamente al tanque de agua blanda.
Reply #162018-01-25
Nuestro agua condensada no necesita bomba; fluye de vuelta por sí sola
Reply #172018-01-25
Creo que esto debería estar relacionado con la cantidad de agua que vuelve. Si el flujo de agua es uniforme y no hay grandes fluctuaciones en la cantidad por hora, se recomienda utilizar un desoxidador. Pero si la cantidad de agua no es estable, entonces sería mejor utilizar el tanque de retorno. Una pregunta más: ¿no sería mejor utilizar primero el agua de condensación para calentar la casa?
Reply #182018-01-26
Es mejor utilizar tanques de agua suave avanzados; de lo contrario, si el agua utilizada en el proceso vuelve del taller con problemas, todo estará perdido. Antes de que el agua entre en los tanques de agua suave, es necesario establecer puntos de muestreo para realizar pruebas periódicas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.