La caldera de vapor a baja presión de 10 t eleva la temperatura del agua de entrada; ¿cómo reducir la cantidad de gas utilizado?

2018-01-26View Original

Thread Content

La caldera de vapor a baja presión de 10 t eleva la temperatura del agua de entrada. ¿Cómo se puede reducir la cantidad de gas utilizado? Actualmente, se utiliza una caldera de almacenamiento de calor para elevar la temperatura del agua de entrada a más de 85 grados. El problema es que la temperatura de los gases de escape alcanza los 220 grados. La caldera cuenta con sistema de recuperación de calor; ¿cómo se puede ajustar eso? ?
Reply #22018-01-26
¡No debería ser así! La combustión se regula en función de la temperatura del agua que sale. La temperatura de los gases de escape es alta; primero, el valor objetivo del regulador es demasiado alto, lo que hace que la temperatura del agua saliente aumente, y por consiguiente, la temperatura de los gases de escape también aumenta. II. Problemas con la caldera: el área de intercambio térmico es pequeña, el caudal de flujo es alto, y no hay tiempo suficiente para que se produzca un intercambio térmico adecuado; por eso, los gases de escape se escapan.
Reply #32018-01-26
La temperatura del humo es demasiado alta. ¿Sigue siendo así? ¿Cuánto tiempo se ha utilizado? ¿Está el sedimento demasiado acumulado?
Reply #42018-01-27
Si aumenta la temperatura del agua de entrada, la temperatura del humo también aumentará. A menos que haya un precalentador de aire, el agua de entrada suele llegar al extremo posterior de la caldera. Al aumentar la temperatura del agua de entrada, la diferencia de temperatura para el intercambio térmico disminuye, lo que a su vez reduce el coeficiente de intercambio térmico y eleva la temperatura de los gases de escape. Para reducir la temperatura de los gases de escape, es necesario añadir un dispositivo de intercambio de calor con una temperatura del medio aún más baja, después de la entrada de agua.
Reply #52018-01-29
Lo principal es aumentar la temperatura del agua de entrada, con el objetivo de reducir el consumo de gas. Sin embargo, según este proceso no se logra un ahorro de energía, ya que la eficiencia térmica no mejora.
Reply #62018-01-29
Se puede añadir un precalentador de aire detrás del economizador para aumentar la temperatura del aire caliente, pero no estoy seguro de si esto podría generar un riesgo de explosión en las calderas a gas. O bien, se puede añadir agua fría a una temperatura aún más baja detrás del recuperador de calor, para usarla en otros fines.
Reply #72018-01-30
El consumo de gas seguramente disminuirá, al mismo tiempo que la eficiencia térmica también disminuirá. Razonable. De 98 grados a 99 grados, seguramente se utiliza menos gas que de 0 a 99 grados. Pero de 98 grados a 99 grados, sin duda se necesita más gas que de 0 grados a 1 grado.
Reply #82018-01-30
No. Aquí, detrás del recuperador de calor de la caldera a gas, se encuentra el precalentador de aire
Reply #92018-02-03
Basta con añadir otro nivel de ahorro de energía en serie.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.