¿Se calibra la válvula de seguridad antes de realizar la prueba de estanqueidad junto con el recipiente a presión?

2018-01-29View Original

Thread Content

1. ¿Se calibra la válvula de seguridad antes de realizar la prueba de estanqueidad junto con el recipiente a presión? 2. ¿Es necesario recalibrar la válvula de seguridad después de ajustar su presión de operación?
Reply #22018-01-29
1. Es necesario; 2. No es necesario ;
Reply #32018-01-29
¡Gracias! En cuanto al punto 2, si se ajusta la presión de operación de la válvula de seguridad después de su calibración, esto equivale a alterar el estado de calibración previo. ¿Por qué entonces no es necesario volver a calibrarla?
Reply #42018-01-29
1. En general, al someter a presión los recipientes a presión, se coloca una placa ciega delante de la válvula de entrada de la válvula de seguridad. 2. Si es en una empresa estatal, se puede volver a fijar el precio (las empresas estatales tienen mucho dinero), pero si es en una empresa privada, no hay necesidad de hacerlo. 3. Después de que la válvula de seguridad se abre, vuelve a cerrarse sin que eso afecte la presión de apertura.
Reply #52018-01-29
En teoría no es necesario, ya que durante las pruebas de presión no se utiliza la válvula de seguridad. Pero, por lo general, las autoridades encargadas de la supervisión de calidad verifican si la válvula de seguridad está dentro del plazo de validez. Por eso, aún así es necesario verificarla
Reply #62018-01-29
¿Puede su válvula de seguridad abrirse cuando está hermética?
Reply #72018-01-30
Al realizar pruebas de estanqueidad en los recipientes a presión, es necesario instalar válvulas de seguridad, conforme a lo establecido en las normas aplicables. La presión de apertura de estas válvulas debe ajustarse según la presión máxima de funcionamiento permitida para el recipiente. Durante las pruebas, la válvula de seguridad no puede abrirse. ¿Cómo se pueden realizar las pruebas si ella no funciona?
Reply #82018-01-30
La válvula de seguridad no es una membrana de ruptura; su apertura y cierre son acciones normales, y no se daña
Reply #92018-01-30
Cuando el recipiente se somete a pruebas de estanqueidad con accesorios de seguridad, como la presión de apertura de la válvula de seguridad debe aumentarse para que esta no se active durante las pruebas, dicha válvula se instala inicialmente según la presión de diseño. En mi opinión, una vez que las pruebas de estanqueidad den como resultado positivo, es necesario volver a ajustar la presión de apertura de la válvula de seguridad a su valor de diseño. Por eso, me gustaría saber si es necesario realizar una calibración adicional
Reply #102018-01-30
Se realizan pruebas de estanqueidad con válvulas de seguridad. En el diagrama debe indicarse la presión máxima permitida para el funcionamiento. La presión de ajuste de la válvula de seguridad debe estar entre la presión de diseño y la presión máxima permitida. De esta manera, no es necesario volver a ajustar la válvula de seguridad durante las pruebas de estanqueidad (por supuesto, no es adecuado dejar que sea el fabricante quien ajuste la válvula). Si es necesario restablecer la presión de ajuste a la presión de diseño, entonces será preciso realizar nuevas pruebas de calibración.
Reply #112018-01-30
:Apretón de manos. ¡Gracias!
Reply #122018-01-30
¿Por qué se debe volver a ajustar la presión de ajuste de la válvula de seguridad a la presión de diseño, después de la prueba de estanqueidad?
Reply #132018-01-30
La presión de ajuste de la válvula de seguridad = presión de diseño. Presión de prueba de estanqueidad = Presión de diseño.
Reply #142018-01-30
La última edición de este mensaje fue realizada por *AOL_1* el 30-1-2018 a las 13:32. Por supuesto, también es posible establecer que la presión de ajuste de la válvula de seguridad sea igual a la presión máxima permitida para el funcionamiento del recipiente. Pero, en mi opinión personal, los especialistas en ingeniería industrial probablemente no tengan en cuenta esto al diseñar válvulas de seguridad.
Reply #152018-01-31
La teoría exige que todas las nuevas válvulas de seguridad sean ajustadas en cuanto a presión antes de ser utilizadas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.