Thread Content
Somos una planta química de GNL. Los equipos de la empresa han estado en funcionamiento y fuera de servicio durante casi tres años. ¿Qué procedimientos se deben seguir para la primera inspección de estos equipos especiales después de tres años? Además, ¿es necesario inspeccionar cada soldadura en todos los recipientes a presión y tuberías a presión, que son equipos estáticos? Muchos equipos y tuberías están aislados térmicamente. ¿Es necesario desmontarlos? Quienes tengan experiencia en este área pueden dejar sus datos de contacto para poder comunicarnos y pedir consejos.
La primera inspección de los recipientes a presión consiste principalmente en medir el espesor de las paredes, realizar una inspección visual, utilizar pruebas por ultrasonidos y pruebas de penetración; además, en algunos casos es necesario realizar una inspección con lentes internas. La inspección de recipientes a presión de tipo I y II también es rápida Las tres categorías son más detalladas. Las tuberías a presión se evalúan en función de la longitud indicada en la tabla general de categorías de tuberías a presión que ustedes presentan; se selecciona al azar el 10% de esa longitud total (o el 10% del número de soldaduras) para realizar pruebas con radiografías No es necesario desmontar todo el aislamiento Solo es necesario desmontar la parte que se va a examinar o radiografiar. Por lo general, son uniones en T, codos, cambios de diámetro, etc. ¡El espesor de la pared también debe medirse! Debes preparar el diagrama de líneas simples, el diagrama isométrico y el diagrama PID ¡Cada dato debe registrarse!
En la norma TSG 21-2016 “Reglamentos técnicos para la inspección de seguridad de los recipientes a presión fijos” se encuentra una descripción detallada al respecto. ¿Qué se debe verificar en la primera inspección? Para tuberías, consulte las «Normas para inspecciones periódicas de tuberías a presión – Tuberías industriales» TSG D7005-2018
¿Podría dejarme sus datos de contacto? ¿Podríamos ser amigos en QQ o WeChat? Me gustaría consultarte algunas preguntas específicas relacionadas con las pruebas de control. Espero que no dudes en ayudarme
¡Hola! ¿Podría dejarme sus datos de contacto? Me gustaría pedirte consejo sobre algunos asuntos relacionados con la inspección de equipos. Espero que no dudes en ayudarme
Fábricas especializadas realizan tareas auxiliares de montaje de andamios. Desmontar aislamiento, pulir soldaduras, etc. Equipo profesional 18678388978.
¿Dónde está tu planta de GNL? Las inspecciones de vencimiento para equipos especiales suelen ser encargadas a los institutos locales de inspección especializada; puedes comunicarte más con ellos para aclarar todo. Además, también debería leer más libros relacionados.
Los recipientes a presión y las tuberías a presión deben someterse a su primera inspección dentro de los 3 años posteriores a su puesta en servicio. Recuerde solicitar la inspección con un mes de antelación ante la oficina local de inspecciones. Según la categoría del recipiente a presión, la frecuencia de las inspecciones varía; lo mismo ocurre con las tuberías a presión. Para comunicarnos directamente, agregue QQ: 874880827