Thread Content
Como dice el título, en los intercambiadores de calor con placa fija, el agua de circulación fluye por el lado del casco. Debido al largo tiempo de funcionamiento, se produce una grave incrustación en dicho lado. Me gustaría saber cómo eliminar esa incrustación. Actualmente, la diferencia de temperatura entre las importaciones y las exportaciones es de solo 1-2 °C.
Por lo general, solo se puede realizar una limpieza química; los métodos mecánicos no sirven para tratarlo
Falta muy poco,,, seguir utilizandolo sigue siendo la mejor opción. Si realmente no hay otra opción, entonces hay que desmontarlo y someter los tubos a un proceso de inmersión química. En realidad, decir que se trata de la limpieza del circuito de la carcasa es, en verdad, lo más difícil de limpiar. Por lo general, las tuberías están dispuestas de forma muy densa, por lo que no es posible tratarlas por métodos físicos. Si se utiliza un método químico para el tratamiento, es muy fácil que ocurran fugas. La mejor opción es mantenerlo todo hasta el final y proceder de forma planificada. Para referencia. También se recomienda abordar el problema de la calidad del agua desde su origen, ya que esa es la solución más importante.
¿Existen métodos mecánicos de limpieza, como las ondas sonoras, por ejemplo?
Hay una manera. Se utiliza ácido clorhídrico diluido con un poco de inhibidor de corrosión, y luego se hace circular el líquido mediante una bomba.
El tratamiento con ondas sonoras también pertenece a la categoría de los métodos físicos. Existe la limpieza por ultrasonidos, que se utiliza principalmente en componentes electrónicos; sin embargo, también puede dañar las conexiones metálicas.
Nuestros productos pueden solucionar el problema de la incrustación en los intercambiadores de calor de agua circulante, sin necesidad de electricidad ni campos magnéticos, y sin tener que añadir productos químicos. ¡Es una solución en línea!
En los intercambiadores de calor con placa fija, se puede reemplazar el conjunto de tuberías, pero esto solo soluciona el problema a corto plazo, no a largo plazo. El tratamiento químico mencionado arriba causa un gran daño al material de los equipos, y la maquinaria no puede limpiarlo. Cuando se presenta esta situación, lo primero es resolverla desde la raíz. Resolver los problemas de calidad del agua.
¿Tan increíble? Si es así, el futuro de sus productos será incalculable.
Análisis de los componentes del incrustado, limpieza química
No se puede decir que sea algo mágico; las respuestas de nuestros clientes en algunos casos relacionados han sido muy positivas
Métodos de físico-química, principalmente la eficacia de los chips de aleación
Si es fácil que se forme incrustación en el circuito de la carcasa, entonces se debe utilizar un plato de tuberías fijo; si los materiales propensos a la formación de incrustaciones circulan por el circuito de la carcasa, el diseño en sí mismo no es razonable. Para que sea posible limpiar fácilmente la carcasa, es necesario elegir un tipo de tubo en forma de U o uno de tipo flotante.
Los intercambiadores de calor con placa fija también pueden ser limpiados; es necesario contar con orificios para la purga con vapor, y hay que calcular las condiciones de operación para dicha purga
Sí, ahora también estamos investigando por qué en aquel entonces se eligió que el flujo tuviera lugar a través del trayecto de las carcasas, y además se utilizó un diseño con placas de tuberías fijas.
Se puede conocer la tecnología de prevención y eliminación de incrustaciones, así como de inhibición de la corrosión, en las aleaciones especiales multicomponentes. Número de WeChat *mi59
Prueba con una pistola de agua a alta presión con arena; si no funciona, cámbiala. No cuesta mucho dinero.
Cuando se presenta esta situación, lo primero es resolverla desde la raíz. Resolver los problemas de calidad del agua.