Durante el último año, en las tuberías de la última etapa del recuperador de calor de las calderas de vapor saturado de lecho fluidizado circulante de 3*45 toneladas/hora, se han producido frecuentes fugas. En esos momentos, el pH del agua dentro de la caldera era bajo, por debajo de 6,5. ¿Cuál es la causa? ¿Tiene algo que ver con el agua de alimentación de la caldera? A veces, el pH del agua de alimentación de la caldera es inferior a 7. ¿Tiene algo que ver con el hecho de que el diámetro interno de los tubos del recuperador de calor haya pasado de 32*3 a 32*4, la última vez que se realizó ese cambio? Grupo de discusión del gerente
¿Cuál es la forma en que se produce la fuga? ¿Corrosión en el lado del agua o en el lado de los gases de escape? Creo que el problema principal es el valor de pH. Los cambios en el diámetro son algo común, y no causan directamente el fenómeno del que hablas~
Probablemente sea causado por un nivel de pH bajo durante mucho tiempo.
Para llenar la caldera se utiliza agua desionizada + agua caliente a 90 grados. Si no se añade amoníaco al agua desalinizada, su pH es de unos 6; el pH se regula principalmente mediante la adición de amoníaco. ¿Tiene que ver con el hecho de que a veces no se añade amoníaco a tiempo al agua desionizada? El agua caliente a 90 grados es el líquido resultante de la condensación del vapor; su pH suele estar entre 8 y 9
No se trata de un problema de cambio de diámetro en las curvas de los tubos; el valor del pH es ácido, lo que indica que se trata de una corrosión en la pared interna de los tubos.
Es que hay un problema con nuestro desoxidador; el contenido de oxígeno en la caldera es bastante alto