Thread Content
¿Cómo se puede calcular el caudal de agua que se necesita, en función de la diferencia en el nivel de líquido del vaso de presión? ? Por favor
#Aquí, la respuesta rápida: el nivel del líquido en el tanque de vapor se controla generalmente mediante un sistema de tres señales de control. No es posible calcular la cantidad de agua a utilizar solo basándose en la diferencia de nivel. El tanque de vapor consume agua desoxidada para generar vapor; no es como un simple tanque de almacenamiento de materia prima. Se puede calcular la cantidad de agua necesaria teniendo en cuenta los cambios en la cantidad de material que entra y sale, así como en el nivel del líquido
Perdón por la pregunta, ¿es necesario calcular el tráfico? ¿De qué sirve hacer los cálculos? La bomba se enciende cuando el nivel del agua es bajo y se apaga cuando el nivel es alto~
Eso es cierto en el caso de las calderas a gas, que se controlan mediante electrodos; en cambio, el control de las calderas a carbón es más complejo
Ah, ya entiendo. He sido demasiado ingenuo. Yo me dedico al diseño de calderas a gas~
El propósito de mantener el nivel de agua en el tanque de vapor durante el funcionamiento de la caldera es garantizar, manteniendo constante la presión en dicho tanque, un equilibrio entre la cantidad de vapor que se genera y el caudal de agua que llega a la caldera. De esta manera, se evitan fluctuaciones excesivas en el nivel del agua, lo cual podría afectar la calidad del vapor y también la seguridad del ciclo de agua de la caldera. Por lo tanto, no tiene sentido calcular el caudal de agua de alimentación en función de la diferencia en el nivel del tanque de vapor. De hecho, cuando la presión de la caldera se mantiene constante y no hay descarga de agua, el caudal de agua de alimentación es igual al caudal de vapor; en ese caso, el nivel del tanque de vapor se mantiene constante. Si el caudal de agua de alimentación es mayor que el caudal de vapor, el nivel del tanque de vapor aumenta, y viceversa. Finalmente, durante el funcionamiento de la caldera no se puede interrumpir el suministro de agua a ella; por lo tanto, la bomba de alimentación de agua no debe detenerse en ningún momento.