Thread Content
Como dice el título: en una caldera de presión media de nuestra empresa hay dos válvulas de seguridad, las cuales siempre están en funcionamiento al mismo tiempo. Parecería lógico que una estuviera en uso y la otra en reserva. ¡Por favor, que los expertos den una explicación!
¡Doble seguro! Parece que los recipientes a presión importantes siempre tienen 2 válvulas de seguridad
Requisitos para las válvulas de seguridad instaladas en las calderas: 1. En las calderas cuya capacidad de evaporación es superior a 0,5 t/h, se deben instalar al menos dos válvulas de seguridad. En las calderas cuya capacidad de evaporación es igual o inferior a 0,5 t/h, se debe instalar al menos una válvula de seguridad. En la salida del economizador de combustible y en la salida del sobrecalentador de vapor, es necesario instalar válvulas de seguridad. 2. La válvula de seguridad debe instalarse verticalmente, en la posición más alta del caldero o del colector de vapor. Entre la válvula de seguridad y el caldero o cámara de acumulación, no se deben instalar tuberías de salida ni válvulas para extraer vapor. 3. Las válvulas de seguridad de tipo palanca deben contar con un dispositivo que impida que el peso muerto se mueva por sí solo, así como con guías que eviten que la palanca se desplace fuera de su posición. Las válvulas de seguridad de tipo resorte, por su parte, deben tener una manija para levantarlas y un dispositivo que impida que los tornillos de ajuste se manipulen sin control. 4. En el caso de las calderas cuya presión de vapor nominal es menor o igual a 3,82 MPa, el diámetro del orificio de la válvula de seguridad no debe ser inferior a 25 mm. En las calderas cuya presión de vapor nominal es superior a 3,82 MPa, el diámetro del orificio de la válvula de seguridad no debe ser inferior a 20 mm. 5. El área de sección transversal del tubo que conecta la válvula de seguridad con la caldera debe ser no menor que el área de sección transversal de la entrada de la válvula de seguridad. Si varios válvulas de seguridad están instaladas en un tubo corto conectado directamente al caldero, el área de paso de dicho tubo debe ser al menos 1,25 veces mayor que la suma de las áreas de escape de todas las válvulas de seguridad. 6. Por lo general, las válvulas de seguridad deben estar equipadas con tuberías de evacuación del vapor. Estas tuberías deben conducir el vapor a un lugar seguro, y deben tener un área transversal suficiente para garantizar una evacuación adecuada del vapor. En la parte inferior del tubo de escape del válvula de seguridad, debe haber un tubo de drenaje conectado a un lugar seguro. No se permite instalar válvulas ni en el tubo de escape ni en el tubo de drenaje.
¡Gracias! También hay demasiados requisitos y normas en cuanto al equipo. :apretón de manos
Un válvula de seguridad de control, una válvula de seguridad de acción; las presiones son diferentes, no es de reserva
Las válvulas de seguridad no son como las bombas de agua o los ventiladores, que necesitan funcionar constantemente sin poder detenerse. ¿Por qué entonces se necesita tener una en funcionamiento y otra de reserva?
¡Hola! ¿Cómo entender el control de la válvula de seguridad?
La presión de operación del válvula de seguridad de control es inferior a la presión de operación de la válvula de seguridad principal. Cuando la presión durante el funcionamiento supera el valor establecido, la válvula de seguridad de control se abre primero para liberar vapor. Si la presión vuelve a la normalidad, la válvula de seguridad principal no necesita actuar. Pero si, incluso después de que se abra la válvula de seguridad de control, la presión sigue aumentando, entonces la válvula de seguridad principal también se abrirá para liberar vapor y así controlar la presión. Deberías aprender algo, amigo… Hacer preguntas como estas te hará quedar obsoleto con el paso del tiempo: lol
:(Afortunadamente, tuve suerte cuando era niño y conseguí un trabajo) Parece que todos los colegas de ahora son muy mayores; de verdad, ya no pueden seguir el ritmo
Las válvulas de seguridad tienen una presión de ajuste preestablecida; una vez configurada, ya se pueden utilizar, y no existe la posibilidad de tener una de reserva.
Los dos valores de presión son diferentes: uno es de baja presión y el otro, de alta presión. Al iniciar el proceso, primero se activa la presión baja, y luego la presión alta