Existen calderas de vapor a 2,5 MPa; la presión de uso del vapor es de 0,7 a 1,0 MPa. ¿Cómo se debe ajustar la presión?

2018-05-11View Original

Thread Content

Los planos proporcionados por el estudio de diseño indican que la presión en la salida del vaso de expansión es de 2,5 MPa, pero el punto de uso del vapor solo requiere entre 0,7 y 1,0 MPa. ¿Qué se debe hacer?
Reply #22018-05-12
Se puede utilizar un reductor de presión para disminuir la presión del vapor, pero lo mejor es aprovechar al máximo la energía térmica del vapor a 2,5 Mpa
Reply #32018-05-13
¿No es eso algo de lo que se deben ocupar los estudios de diseño? Debería ser posible usar válvulas de alivio de presión o bombas de calor, ¿no?
Reply #42018-05-14
¿Nunca has oído hablar de algo llamado reductor de temperatura y presión?
Reply #52018-05-22
La salida de vapor está equipada con un reductor de presión y un enfriador. Entonces, me pregunto por qué se utiliza una presión tan baja en el vapor, si se trata de calderas que operan a altas presiones
Reply #62018-05-22
Se puede controlar directamente la presión de vapor que sale de la caldera en 1,0 MPa. La presión en el cilindro de distribución también es la presión máxima, ¿no? No se dice que no pueda ser menor.
Reply #72018-05-25
Arriba, la alta presión sirve para controlar la temperatura de salida de los gases de combustión. Si la presión en el manómetro de la caldera es de 1,0 MPa, la temperatura de salida del calentador de gases de la caldera podría llegar al punto de rocío, lo que provocaría corrosión por punto de rocío.
Reply #82018-05-25
Según los parámetros de vapor que necesite, se puede añadir un dispositivo de reducción de temperatura y presión para realizar los ajustes necesarios

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.