Este mensaje fue editado por “Tú no me amas, ¿a quién entonces?” el 11 de mayo de 2018, a las 22:47. Tenemos una caldera de aceite térmico a gas, como reserva. Por lo general, se enciende automáticamente cuando la temperatura del aceite que vuelve es 3 grados más baja que la temperatura establecida. Pero desde ayer, ya no se enciende; todo el sistema de combustión deja de funcionar. Esto provoca que haya escasez de calefacción en el taller. ¿Alguien puede explicarme qué causa este problema y por qué la caldera no se enciende?
Primero, se debe consultar al fabricante de la caldera; por lo general, el quemador está conectado a la temperatura del aceite en la salida. La activación del quemador también requiere una serie de condiciones; si alguna de ellas no se cumple, no será posible encenderlo.
Existen muchas razones por las cuales el sistema de interbloqueo del quemador no realiza la encendida automática; entre ellas se encuentran causas relacionadas con el proceso y otras relacionadas con el equipo, siendo estas últimas las más comunes. Por ejemplo: presión del gas combustible fuera de los límites permitidos, presencia de líquidos en el gas combustible, fallos durante el proceso de autodiagnóstico, o problemas en la detección de llama. Si el quemador no reacciona en absoluto, se debe comenzar a investigar desde el suministro de energía y el funcionamiento del sistema de interbloqueo
Ahora se ha comprobado que el detector de fugas de gas no ha detectado ninguna fuga, por lo que el quemador no se activa
Al final, se comprobó que el detector de fugas de gas no funcionaba correctamente, por lo que el quemador no se activaba. Ahora, tras reemplazar el detector, todo funciona normalmente
La última edición de este mensaje fue realizada por sdwfsgyykai el 14-5-2018 a las 16:56. ¿Se ha dañado el sensor de presión? ¿O es que el módulo está roto? De todos modos, es mejor tener un excedente, ya que el tiempo de entrega de algunos componentes puede ser bastante largo