2018-05-28View Original

Thread Content

Ahora, un colega extranjero me ha comprado un sensor de presión intrínsecamente seguro. Necesita una fuente de alimentación de 24 VDC, y su salida es un señal de 4-20 mA. Se utiliza en zonas peligrosas, por lo que la salida de la señal debe estar aislada. Pero, ¿es necesaria realmente esa fuente de alimentación de 24 VDC? Pregunté a los técnicos de P+F, y dijeron que no existen dispositivos de este tipo. ¡Necesito ayuda!
Reply #22018-05-28
Los dispositivos intrínsecamente seguros deben utilizarse junto con una barrera de seguridad. Una de sus funciones es limitar la tensión de funcionamiento del dispositivo, y la otra es limitar la corriente de funcionamiento. Si la fuente de alimentación no pasa por la barrera de seguridad, no se podrá alcanzar el nivel de seguridad requerido. ¿Y los sensores de presión de los que hablas, son sensores de pesaje? Puede consultar con Mettler Toledo; ellos tienen fuentes de alimentación intrínsecamente seguras, así que no es un problema grave. He trabajado en pesaje y medición, y en esta formación me topé con casos al respecto.
Reply #32018-05-29
Existen fuentes de alimentación intrínsecamente seguras de 24 V, pero, ¿no es posible crear un sistema de 2 cables con una fuente de alimentación de 24 V?
Reply #42018-05-30
No lo entiendo. Solo existen sensores de 4 cables. En la información del fabricante hay una opción que indica que se puede hacer que sean seguros desde el punto de vista eléctrico, pero en los foros hay debates muy intensos sobre si la fuente de alimentación también puede ser segura desde ese punto de vista
Reply #52018-05-30
En realidad, creo que es así: si la fuente de alimentación no se encuentra dentro de una zona a prueba de explosiones, entonces no importa si es de tipo intrínsecamente seguro o a prueba de explosiones. Lo importante es que esté separada mediante una barrera de seguridad de tipo intrínsecamente seguro; de esa manera, la corriente que llega al instrumento estará limitada. Pero para saber si esa corriente es suficiente para que el instrumento funcione correctamente, hay que considerar el diseño del propio instrumento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.