Problema de vibraciones en la tubería de admisión de la caldera a gas

2018-06-24View Original

Thread Content

Nuestra empresa cuenta con una caldera de gas a baja presión de 10 T/H. Recientemente, por alguna razón, el tubo de entrada de gas natural en la parte de la caldera presenta problemas ocasionales de vibración; además, se escucha un zumbido. No sé si a todos les ha pasado esto. ¿Es una fuga en la válvula electromagnética de admisión? ¿O es la rotación del ventilador la que causa la resonancia? ¿O por alguna otra razón? ?
Reply #22018-06-27
Nosotros también tenemos 10 toneladas; hasta ahora no hemos tenido que enfrentarnos a esta situación
Reply #32018-06-29
Supongamos: 1. La velocidad del flujo en la tubería es demasiado alta, lo que provoca vibraciones; 2. El motor del quemador no es estable, lo que provoca vibraciones ; 3. La presión en las tuberías es excesiva o el ajuste está desequilibrado, lo que provoca vibraciones.
Reply #42020-04-23
El taller siempre ha querido empezar a funcionar; ya han pasado varios años, pero los directivos no logran tomar una decisión al respecto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.