¿Es necesario aislar el tanque de almacenamiento de aceite (el que alberga el aceite calorífico) y el tanque de aceite a alta altura de las calderas a base de carriers térmicos orgánicos? Hace unos días vinieron a nuestra empresa para inspeccionar las calderas y nos pidieron que quitáramos el aislamiento de estos dos equipos, ya que no está permitido. ¿Alguien tiene información al respecto? Por favor, compártanla. Gracias :)
Este mensaje fue editado por Vigilante Estrella el 31-7-2018 a las 13:00. No se permite el uso de sistemas de conservación del calor; existen normas al respecto. Puedes consultarlas en las especificaciones para calderas con transportadores térmicos orgánicos
¿Hay un dispositivo de sellado con nitrógeno? ¿De qué material está hecho el contenedor?
Por razones de seguridad, es necesario detectar de inmediato cualquier fuga de aceite térmico. La capa aislante puede dificultar la detección oportuna de las fugas. La temperatura del aceite térmico en el canal es superior a su punto de inflamación; por lo tanto, en caso de derrame, puede provocar incendios.
Busqué algunas normas relacionadas con las calderas, pero no encontré ninguna disposición que prohíba la presencia de tanques de almacenamiento de aceite
No, es simplemente acero al carbono común
En el punto 6 del artículo 21 de las ya obsoletas “Normas técnicas de inspección de seguridad para calderas con portadores térmicos orgánicos”, se indica que ni los expansores ni las tuberías aislantes deben contar con medidas de aislamiento. Además, la temperatura del portador térmico orgánico dentro de los expansores no debe superar los 70 °C. La explicación de las nuevas normas es la siguiente (en resumen): ① Las grandes diferencias de temperatura causan convección térmica entre el medio contenido en el tanque y el sistema; por lo tanto, es difícil mantener la temperatura del medio dentro del tanque por debajo de los 70 °C en las condiciones reales de operación ; ②En los sistemas abiertos, la convección térmica y la agitación del medio aumentan aún más las posibilidades de que los portadores de calor entren en contacto con el aire, lo que acelera la oxidación ; ③No dañe al personal con quemaduras por falta de aislamiento térmico. La explicación indica que la antigua normativa no permitía el aislamiento térmico, ya que se tenía en cuenta la temperatura del medio en los sistemas abiertos; se buscaba mantenerla por debajo de 70 °C para reducir la velocidad de oxidación. Sin embargo, existe una diferencia entre lo ideal y lo real. Otra información relevante sobre las normas: Apéndice D.3.2 de GB23971: Cuando la temperatura de operación es superior a 100 °C, los transportadores térmicos orgánicos reaccionan con el oxígeno presente en el aire, formando óxidos y otros compuestos.