Instalación de los cojinetes para equipos estáticos: ¿soporta la capa de lechada secundaria la carga del equipo?

2018-08-08View Original

Thread Content

En mi opinión, las piedras de apoyo sirven para transferir la carga del equipo a la base, mientras que la capa de relleno secundario solo tiene como función fijar las piedras de apoyo y estabilizar las fuerzas laterales; no sirve para soportar el peso del equipo. ¿Es así?
Reply #22018-08-09
La función principal de las piedras de apoyo es proporcionar, de manera sencilla, un nivel de instalación adecuado para el equipo, permitiendo así fijarlo en ese nivel; Esta rigidez excesiva tiene, por naturaleza, la función de transmitir las cargas del equipo ; Antes del llenado con grava, cada conjunto de piedras de apoyo debe ser fijado mediante soldadura puntual, para evitar que el movimiento de dichas piedras afecte la nivelación ;
Reply #32018-08-09
La función principal de los cojinetes es nivelar y alinear, y junto con la capa de grout secundaria, soportan la carga del equipo; La capa de grouting secundaria también soportará la carga del equipo.
Reply #42018-08-10
La capa de grouting secundario no soportará la carga del equipo
Reply #52018-08-10
Durante el segundo sellado, los pernos de anclaje ya están bien ajustados y las placas de sujeción han sido soldadas. Por lo tanto, no soportarán la carga del equipo, a menos que el fluido que se introduce cause deformaciones en la estructura inferior del equipo; en ese caso, la capa de sellado secundaria sí soportará parte de esa carga
Reply #62018-08-10
Por lo general, no se tiene en cuenta la capacidad de carga de la capa de grouting secundaria. En el caso de los equipos en forma de torre, es necesario realizar cálculos sobre la capacidad de carga de los soportes utilizados, a fin de garantizar que tanto estos soportes como el concreto sobre el cual se apoyan puedan asegurar la seguridad del equipo. Pero para el segundo relleno se debe utilizar cemento expansivo, a fin de garantizar que, una vez que el cemento se haya solidificado, quede bien adherido al equipo.
Reply #72018-08-13
Es fácil de nivelar; no se necesita mucha fuerza

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.