Los medidores de caudal con placa de orificio no pueden medir con precisión

2018-08-30View Original

Thread Content

El medidor de caudal del dispositivo de salida de vapor de 1.0 MPA no puede medir con precisión; cuando el caudal hacia el exterior es bajo, la tendencia del caudal aumenta. Condiciones de proceso: tubería DN350, temperatura de unos 280 °C, operación continua, caudal de 15-20 T/H. Por favor, expertos, analicen cuál es la causa. El problema del transmisor ya ha sido descartado
Reply #22018-08-30
La caudal máxima de un tubo de 350 es de 50 toneladas. Su caudal es demasiado bajo, por lo que la medición no es precisa. Se recomienda utilizar un tubo de 200 de diámetro, junto con un medidor de caudal de tipo vórtice E+H, con compensación de temperatura y presión
Reply #32018-08-30
El cociente de rango del medidor de caudal por placa de orificio es bajo, lo que genera grandes errores en caudales bajos. Se recomienda utilizar medidores de caudal con un mayor cociente de rango, como los medidores de caudal por vórtices...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.