Me gustaría preguntar: según las normas de protección contra incendios en el diseño arquitectónico, en el punto 5 del apartado 4.3.1, “no existe ningún requisito relativo a la distancia de separación entre los tanques de gases inflamables con un volumen inferior a 20 m³ y los edificios en los que se utilizan”. ” ¿El volumen mencionado aquí se refiere al volumen total que aparece en la tabla 4.3.1, o al volumen geométrico? ¡Gracias~!
Debería ser el volumen total; una vez que haya presión, se deben seguir los requisitos de espaciado indicados en la tabla.
Si en la placa identificativa del tanque se indica que su volumen total es de 10 m³ y que la presión de diseño es de 1,75 Mpa, debido a esta presión, es necesario realizar los cálculos según las indicaciones del apartado 4.3.1, además de cumplir con los requisitos de distancia de seguridad contra incendios
Tabla 4.3.1 Nota: El volumen total de los tanques de almacenamiento de gases inflamables de volumen fijo se calcula como el producto del volumen geométrico del tanque (en m3) y de la presión de almacenamiento diseñada (presión absoluta, 100000 Pa). Es decir, la unidad de presión es 100000 Pa (aquí no se puede mostrar bien el exponente, así que solo se puede expresar de esta manera). Según lo que dices, el volumen total del tanque debería ser 10 x 1,75 x 1000000 Pa = 175 m³. Eso es más de 20 m³. Por lo tanto, se debe seguir la distancia indicada en la tabla.