Thread Content
Recientemente, durante las inspecciones, se descubrió que algunas empresas habían soldado manualmente asas en los tanques de almacenamiento de aire de las compresoras portátiles. Sin duda, eso es un problema, pero no se han encontrado disposiciones normativas claras al respecto. ¿Alguien podría aconsejarme?
Modificación no autorizada de recipientes a presión. No hay datos de diseño, ni pruebas realizadas.
¿Existe alguna base para ello, especialmente en el caso de recipientes a presión simples?
Primero que nada, esto definitivamente tiene un problema. Debido a que en el capítulo 4 de la norma TSG21-2016 se establece claramente que las soldaduras entre los componentes sometidos a presión de un recipiente a presión, así como las soldaduras entre dichos componentes y aquellos que no están sometidos a presión, deben realizarse mediante un proceso de soldadura que haya sido evaluado y considerado adecuado. Además, dichas soldaduras deben ser realizadas por soldadores certificados. Desde el punto de vista del diseño, una vez que se suelda la manija, la zona donde esta se une al resto del componente debe soportar esfuerzos de tracción locales; estos esfuerzos deben calcularse previamente. Se le puede pedir que proporcione datos de cálculo de diseño, evaluaciones del proceso de soldadura, certificados de los soldadores calificados, registros de soldadura, etc. Si no es posible proporcionarlo, dicha manija debe pulirse para eliminarla, y las zonas de soldadura deben someterse a inspección superficial. Problemas de este tipo no se especifican en las normas de capacidad de almacenamiento, ya que estas no pueden abarcar todas las situaciones que se pueden presentar en la práctica.