Cuando la tubería de evacuación del líquido es demasiado larga, parte del líquido se vaporiza, formando una mezcla de vapor y líquido.
El intercambiador de calor no tiene nada de especial. Sin embargo, si el circuito de las tuberías de agua condensada se vaporiza, se debe instalar un tanque de separación de vapor y agua, para que el agua condensada pierda los gases antes de entrar al intercambiador de calor
Por lo que se observa en el lugar, al entrar la mezcla de gaseosa en el intercambiador de calor se produce un ruido similar al de un golpe de ariete. Me preocupa que las placas del intercambiador no aguanten la presión. ¿Cambiará mucho el rendimiento al añadir un separador de gas?
Al añadir un separador de gas antes del intercambiador de placas, se debería poder eliminar el efecto del golpe de ariete.
El agua de condensación se transporta a través de tuberías largas; debido a la diferencia de presión, puede haber vapor en ella. ¿Puede el separador de vapor y agua eliminar todo ese vapor, dejando solo el agua de condensación líquida para que sea utilizada en el intercambiador de calor?
https://bbs.hcbbs.com/thread-1599018-1-1.html Mira este hilo, a ver si te sirve de inspiración
Lo que yo quiero es utilizar el agua de condensación para expulsar el gas, lo cual es justo lo opuesto a lo que usted propone.
Antes del intercambiador de placas, se debe añadir un tanque de separación de gas. En la parte superior del tanque se coloca una válvula de escape; eso es suficiente