Thread Content
¿Cómo se calcula la temperatura de la pared de los tubos de intercambio de calor en un intercambiador de calor para refrescos? Por ejemplo, el vapor circula por la zona externa a 350 °C, mientras que el agua de condensación a 90 °C circula por la zona interna. El agua caliente se introduce en ambas zonas; la temperatura del agua de salida es de 70 °C y la de la salida final es de 120 °C. ¿Cómo se determina la temperatura de la pared al calcular la resistencia de los tubos de intercambio térmico? La razón de la solicitud de ayuda es que, según las normas, es bastante complicado calcular el coeficiente de transferencia de calor ¿Cómo suelen elegir? ¿Qué hay como base?
Solo se puede calcular la temperatura de la pared del tubo de intercambio de calor según los coeficientes de calefacción y transferencia de calor de los fluidos fríos y calientes, así como la resistencia térmica por suciedad; de lo contrario, los cálculos no serán precisos. Para los intercambiadores de calor con placa fija, la temperatura de la pared de los tubos de intercambio es un parámetro clave.
Este mensaje fue editado por última vez por wanlirn el 26-11-2018 a las 10:30. Se trata de un calentador de red de calefacción, ¿verdad? Si se quiere calcular la intensidad, hay que tomar la temperatura más alta. Para calcular la transferencia de calor, se utiliza la fórmula: temperatura de la pared = TS – 0.6 * ΔT (donde TS es la temperatura de saturación del vapor y ΔT es la diferencia promedio entre las temperaturas de entrada y salida)
La temperatura de la pared es igual a TS – 0,6 * ΔT. ¿De dónde proviene esta fórmula? ¿Tiene alguna base lógica?
Esta publicación fue editada por última vez por wanlirn el 11-12-2018 a las 10:47. ¿Basado en qué? Puede que no conozcas los cálculos termodinámicos, pero eso no importa. En realidad se trata de un cálculo iterativo, basado en la transferencia de calor final. . . Esta fórmula sirve para hacer una estimación aproximada y reducir el número de iteraciones