¿Por qué se diseñan dos medidores de nivel con placas de vidrio en el tanque de almacenamiento de aceite térmico?
No está bien; lo mejor es utilizar un medidor de nivel con válvula magnética. Los medidores con placa de vidrio no son seguros, ya que el aceite térmico puede oscurecerse, lo que dificulta la observación
Solo tengo uno; no hay ninguna norma que exija instalar dos. ¿Acaso existe algún estándar al respecto?
①Si los medidores de nivel de los que hablas están conectados en paralelo, entonces esos dos medidores constituyen una doble garantía. Por cierto, ¿se dedica al diseño de equipos o al diseño de procesos? Si se trata del diseño del equipo, es posible que uno de los dos medidores de nivel sea un LIT conectado a un DCS a distancia, y el otro sea un LG en el lugar donde se encuentra el tanque. ② Si lo que quieres decir con “dos medidores de nivel” son aquellos ubicados en la parte superior e inferior del tanque, entonces significa que el tanque es demasiado alto; no hay medidores de nivel lo suficientemente largos para cubrir toda su altura, por lo que se utilizan medidores en diferentes secciones del tanque.
Por favor, indique la posición relativa de los dos medidores de nivel. Sería ideal tener fotos.
Protección doble del nivel del líquido en el tanque de expansión; se estima que ambas funciones son de monitoreo y alarma remota para niveles altos y bajos
También es necesario indicar el nivel máximo y mínimo del líquido