Thread Content
De acuerdo con los requisitos de las «Normas para inspecciones periódicas de calderas», al realizar inspecciones internas es necesario examinar las tuberías de vapor principal a las que están conectadas las calderas. Sin embargo, en nuestra empresa tenemos 3 calderas (2 en uso y 1 de reserva). Dado que todas las tuberías de vapor principal están conectadas a la tubería principal de vapor, cuando se detiene una caldera, debido a fugas en las válvulas, la temperatura de las tuberías de vapor no puede bajar a unos 130 °C, por lo que no es posible realizar inspecciones en ellas. Además, las válvulas de estas tuberías están soldadas, por lo que no se pueden utilizar tapones para aislarlas. ¿Qué métodos existen para enfriar las tuberías de vapor principal a fin de poder realizar inspecciones?
En las tuberías que necesitan ser aisladas, es necesario instalar tapones de cierre. De verdad, no hay mucho que se pueda hacer. No es posible trabajar bajo presión.
Si realmente no hay otra opción, se deben detener las tres unidades; así, la temperatura disminuirá. Luego, se pueden inspeccionar juntas las tuberías de vapor principal
En cuanto a los métodos específicos de procesamiento en línea, se puede considerar la posibilidad de realizar agujeros bajo presión y añadir conductos de derivación para las válvulas, con el fin de lograr el aislamiento necesario; Por otro lado, para evitar que ocurran situaciones de este tipo, se puede considerar el uso de un control con dos válvulas.