Thread Content
Tengo una nueva caldera de vapor a gas en mi establecimiento; su presión nominal es de 1,25 MPa. Pero en la práctica, solo utilizamos una presión de 0,4 MPa. También se puede utilizar una presión de 0,6 MPa. Entonces, ¿cómo debería determinarse la presión de ajuste de la válvula de seguridad de esta caldera? A 0,4 MPa… ¿Y qué se hace si se quiere quemar a una temperatura más alta?
Depende de las necesidades reales de uso; debe ser 1,05-1,15 veces mayor que la presión de trabajo real, sin superar la presión de diseño.
La función de la válvula de seguridad es actuar como último recurso de protección. En mi opinión, lo ideal es establecerla en 1,25 MPa. En cuanto a la protección contra sobrepresión en las calderas, se considera adecuado establecerla en 0,6 MPa; si la presión supera este valor, la caldera se apagará automáticamente.
Se recomienda establecer como valor de válvula de seguridad la presión de seguridad del sistema. La caldera solo representa la capacidad de resistencia a la presión del propio cuerpo de la caldera; no refleja la presión del sistema de suministro de gas.
En la tabla 6-3 de las “Normas para calderas”, se establecen reglas muy claras al respecto. La presión de ajuste de la válvula de seguridad de tu caldera debe ser 1,04 veces la presión de funcionamiento, o bien 1,06 veces dicha presión. La presión de funcionamiento se refiere a la presión que existe en el lugar donde está instalada la válvula de seguridad; en el caso de tu caldera, esto significa la presión dentro del tanque de agua. Para calcularla, basta tomar como valor base 0,6 Mpa y multiplicarlo por 1,04 o 1,06.
Todos tienen opiniones diferentes; parece que este tema es muy controvertido.
Se recomienda seguir las certificaciones y normas emitidas por la fábrica de calderas, así como los datos registrados en la oficina local de inspección de calderas. Además, los requisitos de seguridad y las necesidades técnicas no son contradictorios; no hay que confundirlos. La seguridad es una garantía; el proceso es ajustable.
Si se ajusta todo según la presión de trabajo real a la que está sometido el equipo por parte del usuario, entonces surge un problema: si yo soy el fabricante de la caldera, no sé cuál es la presión de trabajo real a la que está sometido cada usuario. Y para obtener la autorización necesaria para fabricar la caldera, es preciso proporcionar planos de las válvulas e instrumentos relacionados. Entonces, ¿cómo puedo determinar la presión de ajuste adecuada para la válvula de seguridad en los planos que diseño? ¿Y con qué criterio se debe adquirir la válvula de seguridad que suministrará los productos al usuario? Por lo general, en los planos que presentan los fabricantes de calderas para su aprobación, las válvulas e instrumentos se seleccionan según la presión de funcionamiento nominal. Por lo tanto, incluso si el usuario indica la presión de uso, y el fabricante suministra las válvulas de seguridad necesarias, esto no coincidirá con los parámetros de las válvulas especificados en los planos originales del producto. ¿Podría esto afectar la aceptación final del producto?
Según la tabla 6-3 de las “Normas para calderas”, cuando la presión de operación es menor o igual a 0.8, el valor mínimo para la presión de ajuste de la válvula de seguridad de esta caldera debería ser la presión de operación más 0.03; mientras que el valor máximo debería ser la presión de operación más 0.05. Es decir, 0.63/0.65.