Impacto hidráulico en el intercambiador de calor por vapor

2018-12-24View Original

Thread Content

En el proceso de hidrogenación de la gasolina, existe un intercambiador de calor por vapor, cuya función es mantener la temperatura de entrada del reactor SHU. Sin embargo, con frecuencia se producen golpes de ariete. ¿Cómo se puede solucionar esto? La temperatura del vapor es de unos 200 grados
Reply #22018-12-24
¿Dónde ocurre exactamente el impacto del agua? El golpe de ariete se produce debido a la formación de flujos en bloques. Se pueden encontrar soluciones relacionadas con el drenaje del agua de condensación, para garantizar que este fluya sin problemas. Si se trata de un golpe de ariete en la línea de agua de condensación, es necesario verificar si hay una gran cantidad de vapor que ingresa al sistema de agua de condensación
Reply #32018-12-25
La causa principal de los golpes de ariete sigue siendo la mala evacuación del líquido de condensación; la velocidad del flujo de vapor es alta, mientras que la velocidad del flujo del líquido de condensación es baja.
Reply #42018-12-25
Probablemente se deba a que la velocidad de descarga del agua condensada es demasiado lenta. Es necesario ajustar el flujo de vapor para lograr un equilibrio dinámico entre la oferta y la demanda de calor.
Reply #52018-12-26
Si el agua de condensación no se evacúa a tiempo, basta con instalar una válvula de purga de vapor.
Reply #62018-12-26
Se puede resolver este problema diseñando un dispositivo automático de drenaje de agua de deshumidificación en los puntos más bajos del equipo.
Reply #72018-12-26
No se sabe dónde se produce el impacto por líquido. Las causas de este fenómeno son: 1. Hay fugas en el intercambiador de calor, lo que provoca que la mezcla de vapor y líquido genere impactos y, así, se produzca el impacto por líquido; 2. La apertura de la válvula en fase gaseosa es demasiado grande; el caudal en fase líquida es bajo ; 3. Si existe una válvula de desagüe, verifique si está funcionando correctamente. Si hay un bypass en la tubería de desagüe, puede abrirlo un poco para observar si hay algún cambio en las condiciones relacionadas con los golpes de ariete. Al poner en marcha el equipo de intercambio de calor, primero se deben calentar los tubos, eliminar el agua de condensación y suministrar vapor gradualmente para aumentar la temperatura. Durante el funcionamiento, es necesario regular la temperatura mediante la operación suave de las válvulas de vapor, a fin de garantizar un aumento y disminución de temperatura lentos.
Reply #82019-05-05
Primero, verifique si hay condensado en el vapor; revise uno por uno los deshumidificadores desde la fuente, eliminando los problemas de forma gradual. Buscando otras causas
Reply #92019-05-05
Es necesario determinar dónde se produce el impacto del agua: ¿es en la parte frontal o en la posterior? Si anteriormente no se han producido casos de impacto del agua, se puede verificar si los válvulas de desagüe del intercambiador de calor están funcionando correctamente. Reemplazar la válvula hidrófuga del mismo modelo resolverá el problema. Si esto también ha ocurrido en el pasado, se debe a una selección inadecuada de la válvula de drenaje, lo que provoca un mal drenaje del agua. La velocidad del vapor es mucho mayor que la del agua de condensación; por eso, el vapor arrastra consigo el agua de condensación, lo que genera golpes de ariete. Se puede intentar abrir un poco la válvula de derivación del intercambiador de calor; después de verter el agua, se comprobará si así se reduce el golpe de ariete. También se puede buscar la fuente del vapor. El vapor que llega desde el punto de entrada puede condensarse parcialmente debido a la larga distancia recorrida, lo que genera agua. Esta agua, junto con el vapor, entra al intercambiador de calor, lo que también puede causar golpes de ariete. Viendo que mencionas una temperatura del vapor de unos 200 grados, es posible que la presión también sea alta, quizás alrededor de 10 kilogramos. Si el volumen de agua y vapor que se descarga al final es grande, puedes probar los equipos de ahorro de energía para vapor que fabrica nuestra empresa. Extracción por vapor flash con reutilización a presión incorporada. También se puede acelerar la drenaje de agua del intercambiador de calor. Garantizar que el intercambiador de calor no se llene de agua, sin golpes de ariete. Se puede crear una línea de retorno de agua destilada sin válvula antihidráulica. El agua de condensación puede utilizarse para reabastecer la caldera; no es necesario ablandarla ni desoxidarla, y también se puede emplear para otros fines.
Reply #102019-05-05
Los golpes de ariete tienen una gran capacidad destructiva; en casos graves, pueden romper las tuberías de drenaje, lo que puede causar heridos y accidentes laborales. Si el impacto del agua es grave, cuanto antes se resuelva, menor será el daño en el intercambiador de calor. Anteriormente, en la planta de un cliente en Binzhou, vi que los intercambiadores de calor de sus torres de secado por flujo de aire habían sido dañados por el impacto del agua. Hubo una fuga grave de agua y vapor a alta temperatura en el lugar; afortunadamente, no hubo heridos. Evitar o reducir la presencia de vapor en el agua bajo condiciones de alta presión, o bien la presencia de agua en el vapor, puede evitar el fenómeno del golpe de ariete.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.