En los generadores de vapor que no están sujetos a inspecciones, la posición del límite entre el vapor y el agua es donde se produce la mayor corrosión en las tuberías. Dado que no hay inspecciones, el volumen de agua dentro del generador debe mantenerse por debajo de 30 litros. Las tuberías que reciben calor deben ser de diámetro pequeño. De acuerdo con el punto 7.5.1 de la norma GB/T16508.3, si se calcula tomando en cuenta el tubo de expansión (debido a la línea de separación entre vapor y líquido), el espesor adicional aumenta de 2 mm a 4 mm. Por lo tanto, en los tubos de calentamiento de los evaporadores que no están sujetos a inspección, el espesor de sus paredes debe aumentar necesariamente. Este problema es bastante confuso; todos son bienvenidos a discutirlo.
Ya no se realiza la inspección del generador de vapor, y el espesor adicional de las tuberías seguramente tampoco se determinará de acuerdo con las normas GB/T16508
Esto se debe a la corrosión por oxígeno. Considerar el aumento del espesor de las paredes solo sirve para retrasar un poco el ciclo de uso; en realidad, no tiene mucho sentido. Te sugiero que consideres la calidad del agua.
No es adecuado usar tubos de chorro, ya que las condiciones de presión no son las mismas.
¿Cómo entender las condiciones de presión diferentes? La misma presión, solo un volumen diferente
De acuerdo, piso 4. Un generador de vapor sin caldera es una caldera de circulación forzada de tipo continua; la calidad del agua debe cumplir con los requisitos de las calderas de tipo continuo.
¿Se puede utilizar ese tubo, con un espesor de unos 3 milímetros, en el punto de separación entre vapor y líquido?