Solicitud de ayuda por fallo de apagado del quemador de la caldera

2019-01-18View Original

Thread Content

Aquí tenemos una caldera de vapor a gas. En estos días, el motor de combustión se apaga constantemente. Lo curioso es que no hay luces de advertencia en la unidad del motor; tampoco es necesario presionar el botón de reinicio durante tres segundos. Basta con hacerlo desde la pantalla táctil del panel de control. Además, no se trata de un problema de encendido; la llama se apaga cada vez que se acerca la presión necesaria para detener la caldera. Incluso cuando mantengo el fuego en nivel bajo manualmente, la llama sigue apagándose. La presión del gas no presenta ninguna fluctuación. Por favor, ¿podrían ayudarme a diagnosticar qué es lo que está mal?
Reply #22019-01-18
Verifique si las válvulas de las tuberías de gas están cerradas por alguna avería. Si no se puede determinar la causa, es muy probable que sea un problema del PLC; por favor, pida al fabricante que lo resuelva
Reply #32019-01-18
Probablemente no sea un problema del PLC, ya que no se apaga cada vez que se enciende.
Reply #42019-01-18
Son pequeños problemas. Es mejor comunicarse con el fabricante, en lugar de intentar solucionarlo uno mismo. Al menos así se ahorra tiempo y esfuerzo. P
Reply #52019-01-20
El fabricante dice que podría tratarse de un disparo accidental causado por interferencias electromagnéticas
Reply #62019-08-01
Revisen el grupo de válvulas de gas; en nuestro caso ocurría lo mismo, y se solucionó después de reemplazar el grupo de válvulas. Limpie la malla de filtración. La proporción entre el viento y el aire.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.