Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por 3983596_FPPZ el 26/02/2019 a las 13:28. Se trata de un recipiente a presión que alberga la mayor parte de líquidos (que no son inflamables, explosivos ni tóxicos); su capacidad es de decenas de metros cúbicos, y está compuesto en su mayor parte por líquido, con solo una pequeña cantidad de gas en la parte superior. Entonces, ¿debe colocarse la válvula de seguridad en la parte superior, en el punto más alto, o en la parte inferior, donde está sumergido el líquido? ¿Cuál es la razón específica de esta configuración? ¿Existe alguna situación en la que se añada un triunfo para instalar dos válvulas de seguridad (Y)? ¡Por favor, que los marineros con experiencia respondan para aclarar dudas! Gracias
¿Es la temperatura de almacenamiento superior al punto de ebullición del medio?
La última edición de este mensaje fue realizada por 3983596_FPPZ el 18-2-2019 a las 14:26. La temperatura es normal, no supera el punto de ebullición; solo se produce una alta presión estática
Se coloca en la parte superior del espacio de fase gaseosa. Además de los factores mencionados por Lz en la fase líquida, también hay que considerar si existe riesgo de obstrucción de las válvulas de seguridad. Al colocarlas en la parte superior del espacio gaseoso, se puede aprovechar al máximo la capacidad del equipo, siempre y cuando se garantice la seguridad
¿No basta con limitar la altura del nivel del líquido? Supongo que ninguno de estos pertenece a recipientes a presión.