Thread Content
Ayer, al inspeccionar el lugar, el maestro señaló la conexión antiestática en la brida de una tubería de aire comprimido y me preguntó: ¿Se necesita esta conexión antiestática? En un instante me quedé atónito: ya lo había conectado, ¿por qué entonces no era necesario? El maestro experimentado dijo: Aquí no es necesario. ¿Sabe por qué? Lo que dudo es: ¿porque dentro de la tubería hay aire? El maestro artesano dijo: Esta brida tiene 8 pernos; no es necesario instalar más de 4. ¿Ah? ¿Todavía existe esa afirmación? Por favor, que los usuarios del foro discutan activamente: ¿en qué normativa se encuentra esta afirmación? Además, ¿existen otros casos en los que no sea necesario instalar conexiones de desescalamiento electrostático?
No se necesitan más de 4 tornillos. ¿Por qué? ¡La misma pregunta!
Norma de diseño para la conexión a tierra por efecto electrostático en la industria petroquímica SH3097‑2000 4.3.3 Cuando las bridas metálicas se fijan con pernos o abrazaderas metálicas, generalmente no es necesario instalar cables de conexión electrostática adicionales; sin embargo, se debe asegurar que haya al menos dos puntos de contacto entre los pernos o abrazaderas que permitan una buena conductividad eléctrica. Normas de seguridad contra rayos en instalaciones petroleras y relacionadas con el petróleo GB 15599-2009 4.7 Tuberías 4.7.1 Las tuberías de transporte de petróleo pueden utilizarse como pararrayos. La resistencia de transición en las conexiones, como las curvas, válvulas y bridas metálicas, debe ser superior a 0.03 ohmios. Las conexiones deben estar unidas mediante cables metálicos, y los terminales de conexión deben ser conectados de forma segura. En las bridas metálicas unidas por no menos de 5 pernos, en entornos sin corrosión, no es necesario realizar conexiones de derivación, pero se debe garantizar que exista un camino eléctrico.
No es necesario realizar conexiones de tierra electrostática cuando se utilizan más de cuatro pernos, ni cuando se emplean arandelas metálicas
Tonterías. Los pernos no tienen función de conductencia de la electricidad estática. Para prevenir la inflamabilidad y las explosiones, se utilizan cables de cobre para conectar las dos bridas entre sí.
Las bridas con 8 pernos no necesitan cables de conexión electrostática, ya que su resistencia es lo suficientemente baja
No es necesario hacer conexiones de puente para más de 4 pernos
Nadie te ha respondido. Te ayudo a preguntar de nuevo