Thread Content
Estimados expertos, tengo un problema que me ha estado preocupando últimamente. En un proyecto se requiere la instalación de un intercambiador de calor para la desulfuración húmeda; la temperatura del gas de escape es de solo 50 grados, el caudal de gas es de aproximadamente 400,000 metros cúbicos por hora, y el contenido de humedad es de unos 14.5%, en base húmeda; Con equipos convencionales, ya sean de plástico fluorado o intercambiadores de calor de acero inoxidable bifásico, los costos de inversión son muy altos; además, se necesita un sistema de agua de circulación. ¿Hay alguna otra forma que sea eficaz y que requiera una inversión menor?
El que está en funcionamiento actualmente es el de mejor costo Evaluación preliminar del proyecto, inversión. ¡El costo también necesita ser justificado!
Por el momento, todos los diseños que hemos creado utilizan intercambiadores de calor de tipo “desblanqueador”; lo único que varía son los tipos de intercambiadores de calor. Sin embargo, he oído hablar de una nueva tecnología que utiliza el principio de las ondas ultrasónicas para blanquear, pero por ahora no existen casos prácticos de su uso; solo ha funcionado con éxito en el laboratorio. La ventaja de esta tecnología es que permite realizar modificaciones en línea y su costo es bajo. Pero, ¿te atreverías a usar una tecnología nueva que aún no se ha aplicado?
¿Ultrasónidos? ¿Cuál es el principio detrás de esto?
En realidad, no lo entiendo del todo. Mi interpretación es que se modifica la temperatura de los gases de escape mediante ondas ultrasónicas; más o menos como ocurre en un microondas. Yo también solo escuché brevemente desde un lado.
Calentar los gases de humo húmedos a 50 grados Celsius hasta 80 grados Celsius resuelve prácticamente el problema de las columnas de humo; ¡debe ser bastante sencillo! El nivel actual de la tecnología para la deshumidificación es este: para eliminar el vapor de agua presente en los gases humedos saturados, básicamente se procede a su condensación y posterior calentamiento. Todos van al sistema circulatorio; solo varía el medio circulante. En mi opinión, la combinación de enfriamiento y condensación del humo mediante agua de rociado (la temperatura del humo saturado disminuye al ser rociado, lo que a su vez reduce la cantidad de vapor de agua) + enfriamiento por circulación del líquido de rociado + aumento de temperatura del humo limpio debería dar buenos resultados Pero hay que añadir dos torres (una torre de lavado con agua descolorante y una torre de enfriamiento con líquido de rociado) y dos sistemas de circulación
¡Gracias! También creo que este resultado es bastante bueno; se debe dejar claro a los usuarios ya en la fase de planificación y licitación
No sé si existen requisitos en cuanto a las emisiones. Tenemos un equipo que utiliza la tecnología de mezcla de aire fresco con humos; su inversión es relativamente baja